软线

  • ◆电线电缆及端子
    铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 2.5mm² m 2.15 2.34 2.15 23033 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 4.0mm² m 3.21 3.38 3.44 23034铜芯聚氯乙烯绝缘软线BVR 6.0mm²m 4.9 2 5.4 8 5.0 2 23035 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 10mm² m 8.17 8.48 8.47 23036 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 16mm² m 13.85 13.98 13.54 23037 铜芯聚氯

    建筑与预算 2022年12期2023-01-09

  • 关于家用电器电源软线规格选用的探讨
    源连接和外部电源软线作出了全面的规定,这些规定涉及电源软线的连接方式、固定、导线横截面积、温升、结构和机械性能等。因产品的设计理念和使用功能的迭代更新,一些新型产品的结构设计出现很大变化,技术人员在判断产品的标准符合性时,难免会遇到一些标准规定不明确、难于把握以至难于作出判决的情形。这些疑惑大部分是定性判断。一些定性判断的问题,往往可以通过理论或定量分析和计算得到说明。1 关于某型器具电源软线规格选用的不同观点曾经碰到一起事例,检测人员在对某型号的吸尘洗地

    日用电器 2022年11期2022-12-27

  • 基于自适应闭环精确控制的电源软线拉力/扭矩试验关键技术研究
    “电源连接和外部软线”是经常被发现的不合格项目之一。“电源连接和外部软线”作为GB 4706系列标准中的一个关键安全项目,考核器具的电源软线及其连接方式是否安全可靠[1]。通过检查电源软线参数,进行电源软线拉力/扭矩、弯曲等试验,确保满足标准规定要求。常见的产品不合格现象:器具的电源软线固定不可靠,受到拉力/扭矩时,可以被拉出,如图1所示。可能导致电源软线从接线端子处松脱,存在短路起火风险。如果电源软线断开后被全部拉出,更可能导致人员触电。可见,电源软线

    日用电器 2022年11期2022-12-27

  • ◆ 电线电缆及端子
    铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 2.5mm² m 2.15 2.34 2.15 23033 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 4.0mm² m 3.21 3.38 3.44 23034 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 6.0mm² m 4.9 2 5.4 8 5.0 2 23035 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 10mm² m 8.17 8.48 8.47 23036 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 16mm² m 13.85 13.98 13.54 23037 铜

    建筑与预算 2022年11期2022-12-08

  • 电线电缆及端子
    铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 2.5mm² m 2.12 2.30 2.10 23033 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 4.0mm² m 3.16 3.33 3.36 23034铜芯聚氯乙烯绝缘软线BVR 6.0mm²m 4.8 5 5.4 0 4.9 0 23035 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 10mm² m 8.05 8.36 8.26 23036 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 16mm² m 13.65 13.78 13.21 23037 铜芯聚氯

    建筑与预算 2022年10期2022-11-08

  • 基于家电安全标准的电线电缆选型和应用研究
    章电源连接和外部软线,下面分别介绍。1.2 内部布线23章的23.5条提到了线材型号的要求,具体为:基本绝缘的电气性能应等效于IEC 60227(GB/T 5023)或者IEC 60245(GB/T 5013)所规定的软线的基本绝缘,或者符合2 000 V、15 min的电气强度测试。接下来分析IEC 60227(GB/T 5023)或者 IEC 60245(GB/T 5013)两份标准中规定的线材,哪些符合要求可以选用,哪些不符合不可选用。IEC 602

    日用电器 2022年7期2022-09-07

  • ◆ 电线电缆及端子
    铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 2.5mm² m 2.15 2.39 2.18 23033 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 4.0mm² m 3.21 3.45 3.48images/BZ_145_180_1078_312_1124.pngimages/BZ_145_313_1078_1007_1124.pngimages/BZ_145_1010_1078_1602_1124.pngimages/BZ_145_1604_1078_1742_1124.png i

    建筑与预算 2022年6期2022-07-08

  • ◆ 电线电缆及端子
    铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 2.5mm² m 2.17 2.41 2.18 23033 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 4.0mm² m 3.24 3.47 3.48 23034 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 6.0mm² m 4.9 7 5.6 3 5.1 6 23035 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 10mm² m 8.25 8.71 8.50 23036 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 16mm² m 14.00 14.36 13.73 23037 铜

    建筑与预算 2022年5期2022-06-09

  • 关于储热式电热暖手器产品质量若干安全问题的分析
    、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘等项目。其中,近3年,国家监督抽查不合格项目统计见表1。表1 储热式电热暖手器产品近3年国家监督抽查情况2 常见不合格项目解析2.1 标志和说明为了保障消费者能安全操作、使用器具,GB 4706.1-2005、GB 4706.99-2009标准的第7 章规定了器具需标识、说明的必要信息,这些信息包括必须标识在器具上,或者和器具一起提供,常见器具铭牌标识、本体上除铭牌外的标识、说明书说明等[1]。其目的是确保

    日用电器 2022年4期2022-05-26

  • ◆ 电线电缆及端子
    铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 2.5mm² m 2.19 2.43 2.20 23033 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 4.0mm² m 3.27 3.51 3.51 23034铜芯聚氯乙烯绝缘软线BVR 6.0mm²m 5.0 2 5.6 9 5.2 1 23035 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 10mm² m 8.33 8.80 8.60 23036 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 16mm² m 14.14 14.51 13.73 23037 铜芯聚氯

    建筑与预算 2022年4期2022-05-09

  • 电线电缆及端子
    铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 2.5mm² m 2.19 2.40 2.16 23033 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 4.0mm² m 3.27 3.46 3.44 23034铜芯聚氯乙烯绝缘软线BVR 6.0mm²m 5.0 2 5.6 1 5.11 23035 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 10mm² m 8.33 8.68 8.43 23036 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 16mm² m 14.14 14.31 13.46 23037 铜芯聚氯乙

    建筑与预算 2022年3期2022-04-22

  • ZJ17卷接机组VE吸丝腔开槽式吸丝带主动轮的应用研究
    因分析,修理工对软线6#机上述部位逐一进行了认真的检查、更换、调整确保各功能部位符合技术要求。开机生产,从MES数据中心跟踪软线6#机生产1周的烟支重量物理指标过程能力指数情况,与软线7#机、8#机进行对比,六西格玛水平接近,过程能力指数无提升。对VE供料成条机的整个结构、原理、工作过程进行深入分析研究,分析认为,吸丝带传动其实是一种类似平皮带的传动方式,主动轮、惰轮、张紧轮、被动轮的工作面均为光滑的圆柱面(如图4所示),吸丝带为尼龙材料,由经线和纬线编织

    中国设备工程 2022年6期2022-03-25

  • ◆ 电线电缆及端子
    铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 2.5mm² m 2.16 2.37 2.05 23033 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 4.0mm² m 3.22 3.42 3.27 23034 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 6.0mm² m 4.9 5 5.5 3 4.8 6 23035 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 10mm² m 8.21 8.56 8.02 23036 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR 16mm² m 13.93 14.11 12.73 23037 铜

    建筑与预算 2022年1期2022-02-17

  • 新型一体化高压电容器外熔断器装置设计研究
    后,熔断器内部的软线会由弹簧甩出,此时不仅可能甩伤瓷瓶,更可能错搭其它端子并造成短路。为解决这些问题,工作人员研究设计了许多方法。文献[2]研究设计了一种新型高压熔丝及与其配合且方便安装的应急抢修高压熔丝装置,不仅方便运维人员随身携带,也缩短了熔断器故障维修作业时长,避免了延时送电,同时对变压器也起到了一定的保护作用;文献[3]设计了一种可快速更换的套管式高压熔断器,可有效避免传统可拆卸式熔断器可能造成的因稳定性差而掉落砸伤工人的事件。运维人员徒手即可完成

    电力设备管理 2022年2期2022-02-17

  • CT引导下软线爪钩定位肺结节准确性的影响因素
    手术风险[7]。软线爪钩为用于术前肺结节定位的新型装置,尾线采用软线设计而更为安全[4,6]。本研究分析采用软线爪钩定位肺结节准确性的影响因素。1 资料与方法1.1 一般资料 回顾性分析2020年9月—2021年1月214例于南京大学医学院附属鼓楼医院胸外科接受VATS的单发肺结节患者,男76例、女138例,年龄19~88岁,平均(53.6±13.4)岁,均于术前24小时内接受CT引导下软线爪钩穿刺定位肺结节。纳入标准:①CT引导下行软线爪钩徒手穿刺定位均

    中国介入影像与治疗学 2022年1期2022-01-25

  • 一体化的新型高压电容器外熔断器的研制与应用*
    下节内部,设计了软线,其在熔断器熔断后,直接由弹簧甩出,由于高速弹出,软线飞离套筒有存在软线甩伤瓷瓶和错搭其他端子的可能造成短路,造成隐患。2 技术方案本装置研制方案为一体化的新型高压电容器外熔断器,是带断路安全弹出的保险管双套合设计。如图1所示,装置整体结构包括上节双控馈电端子、上节双控馈电端子固定机丝、灭弧耐高温套管、保险丝、连接端子、铜软线、上节绝缘管、保险销、下节绝缘管、弹出压簧、下节馈电端子、下节端子固定机丝与输出端子,通过每个连接件实现保险管的

    科技与创新 2021年24期2022-01-03

  • 商用电开水器产品常见不合格项目分析
    、电源连接和外部软线、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘,以下就各个项目出现的不合格情况进行分析。1 常见不合格项目1.1 标志和说明标志和说明不合格主要体现在:1)铭牌缺少必要的参数,例如缺少额定水压参数、未标注IP等级;2)铭牌参数单位不符合要求,例如:额定输入功率单位采用“Kw”,正确应为“kW”,水源压力单位采用“KPa”,正确应为“kPa”,额定电压采用“3~380 V”,正确应为“380 V 3~”,频率单位采用“HZ”,正确应

    日用电器 2021年9期2021-10-18

  • 简析《额定电压300/500 V耐高温橡胶护套软线认证技术规范》的编制与要求
    耐热60℃的橡套软线,无法满足部分整机产品对配线的实际耐热设计要求,例如在整机的温升测试(灯具90℃,若受夹或受弯,降低15℃;家用电器和防爆电器75℃)中,通常被迫采取降低额定环境工作温度或对电线附加热缩套管(耐温125℃)来满足标准的要求,从而带来产品设计的困难以及成本的提高,产品竞争力的下降,并影响出口市场。因此,针对当前整机产品所需求的耐高温橡套电线电缆,及时制定并推广相关产品标准,以规范耐高温橡套电缆的技术要求和提升耐高温橡套电缆及整机应用安全,

    电线电缆 2021年2期2021-04-28

  • CT引导下新型定位器在胸腔镜肺小结节手术中的应用
    性肺结节定位针(软线爪钩)在CT 引导下进行肺小结节及磨玻璃结节定位,初步总结该方法的安全性、有效性。1 资料与方法1.1 临床资料2020年7月1日~9月2日,我中心共有60例拟行胸腔镜手术的肺部微小结节和磨玻璃结节患者进行软线爪钩定位,其中男21 例、女39 例;年龄17~76 岁,平均52.9 岁。患者临床情况见表1。所有患者均行高分辨CT,入组标准为高分辨CT 下表现为:(1)实性结节,直径≤1cm,距离脏层胸膜≥0.5cm;(2)纯磨玻璃结节;(

    中日友好医院学报 2021年1期2021-04-14

  • 新型远动装置101通道串口线驳接器的研制与应用
    定网线细线、输出软线至防雷器连接的作用。该串口线驳接器有可打开的上下层塑料外壳,对网线头、网线细线起到保护作用。该串口线接驳器内部设置了网线固定夹,固定夹既能通过锁定网线固定接线,减少对网线细线的拉力,保护网线细线,避免其经受外力而折断。该串口线驳接器内有网线细线压接头,通过拧紧螺母固定网线细线金属部分并与接驳器自身配置的软线进行金属连接。该串口线驳接器配置了带有线耳的软线软线与网线细线相连后接入模拟通道防雷器的端子,由于是加装线耳的普通散股软线,可靠性

    科技创新导报 2021年32期2021-04-13

  • 智能坐便器产品质量状况分析*
    、电源连接和外部软线、螺钉和连接、发热、安全水位。1.2.1 接地措施家用和类似用途电器的安全标准所指的接地主要是指保护接地,保护接地属于防止间接触电的安全技术措施,其主要保护原理是当电器产品万一绝缘失效引起易触及金属部件带电时,通过将出现对地电压的易触及金属部件同大地紧密连接在一起的方法,使电器上的故障电压限制在安全范围以内。国家强制性标准GB 4706.53-2008《家用和类似用途电器的安全坐便器的特殊要求》条款27.3对接地措施的规定包括:带电源软

    陶瓷 2020年7期2020-08-12

  • 正确解读软线固定架的绝缘测试
    安全危害。因此,软线固定架应运而生,它比较经济地解决了机械层面的应力问题,但在实际使用过程中会带来额外的绝缘失效隐患。安规标准对电气层面的要求比较分散,不容易引起广泛的重视,因而文章就电气层面的安全要求进行分析。1 绝缘失效的起因软线固定架可有效避免绝缘层将受到的机械应力传递给端子或焊点等导体部位,但这种机械应力势必会施加在绝缘层上。因此,一方面,导线会受到软线固定架的压迫力;另一方面,导线会在移动过程中与软线固定架边缘发生摩擦或挤压,使用一段时间后,绝缘

    光源与照明 2020年1期2020-07-18

  • 电动跑步机电器安全风险分析
    ,电源连接和外部软线。2 机械危险GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1 部分:通用要求规定:器具的运动部件放置或封盖,应在正常使用中对人身伤害提供充分的防护,应尽可能兼顾器具的使用和工作。防护性外壳、防护罩和类似部件,应是不可拆卸部件,并且应有足够的机械强度。自复位热断路器和过流保护装置的意外再次自动接通,不应引起危险。试验探棒不能触及危险的运动部件[2]。试验用类似于IEC 61032 中的B 型试验指施加一个不超过5 N 的力,

    电动工具 2020年3期2020-06-24

  • 羊圈报警器
    绕羊圈的电路通过软线连接,保证受到羊群冲击时电路能断开。线路 1上除了开关以外,还有一个电磁线圈 1,其内部有一个方形铁块,可增强电磁感应强度。右侧线路 2则是一条连接警铃的电路,该电路上有一个线圈 2,与线路 1的线圈环绕在方形铁块的两侧,当线圈 1中的磁通量发生变化,线圈 2就会产生感应电流。该感应电流作为线路 2的电源。二、使用方法当线路 1开关闭合时,线圈产生磁性,线路 2的开关处于断开状态,此时虽然线圈 1中的磁通量发生变化,线圈 2会产生感应电

    发明与创新·中学生 2020年2期2020-04-13

  • 羊圈报警器
    绕羊圈的电路通过软线连接,保证受到羊群冲击时电路能断开。线路1 上除了开关以外,还有一个电磁线圈1,其内部有一个方形铁块,可增强电磁感应强度。右侧线路2 则是一条连接警铃的电路,该电路上有一个线圈2,与线路1 的线圈环绕在方形铁块的两侧,当线圈1 中的磁通量发生变化,线圈2 就会产生感应电流。该感应电流作为线路2 的电源。二、使用方法当线路1 开关闭合时,线圈产生磁性,线路2 的开关处于断开状态,此时虽然线圈1 中的磁通量发生变化,线圈2 会产生感应电流,

    发明与创新 2020年6期2020-01-09

  • 一种多头输液装置的设计
    杆、横杆、卡子、软线、钩环。挂环直接挂在外设支撑架或者顶梁上,挂环下方连接有带钩子的竖杆,竖杆下方连接有横杆,横杆另一端连接有可弯曲的软线软线另一端设置有与钩子匹配的钩环。竖杆与横杆为硬质材料制作。横杆上设置有至少两个相间隔布置的卡子,每个卡子处都可以固定一个储液机构,从而可以同时悬挂多个输液瓶,即可实现患者同步输入多组液体,也可方便护理人员下次直接更换液体。此外,软线另一端设置有与钩子匹配的钩环,因此,储液机构挂在卡子上卡紧后,再将软线在悬挂机构上适当

    Journal of Clinical Nursing in Practice 2019年7期2019-09-16

  • IEC 60335-2-23:2016+A1:2019修订要点及家电产品常见安规问题分析
    措施。(一)电源软线的选择(以直发器为例)在直发器发热的检测作业中,夹板加热面的温升值为138K,并在断电5分钟后温升值为78K。样品采用的是聚氯乙烯(RVV线)电源线。标准依据:按照标准条款25.7的要求,器具不应使用聚氯乙烯护套软线。允许使用轻质聚氯乙烯护套软线(编码60227 IEC 52),与器具质量无关。但聚氯乙烯护套软线不应使用于在第 11章试验期间其外部金属部件的温升超过 75 K 的器具,产品实际温升为78K,不能满足要求。整改措施:电源软

    消费导刊 2019年35期2019-09-05

  • 织物蒸汽机常见不合格问题的分析
    来。3.5 电源软线带有电源软线的器具,软线的连接方式应是GB 4706.1-2005第25章中规定的X,Y,Z中的其中一种连接;软线的规格也应该满足标准对应的具体要求;电源软线应远离尖点或者锐边,防止破坏其绝缘层;应有软线固定装置,防止使用过程中受外界拉力的影响。图4所示的拉力测试中,电源软线已被完全的拉出,测试手指可以碰到内部布线,位移远远超过了标准要求的2 mm。出现这种不合格的主要原因是,厂家没有加软线固定装置或者软线固定装置不能将电源软线可靠固定

    日用电器 2019年5期2019-06-06

  • 室内加热器产品常见安全不合格项目解析
    、电源连接和外部软线、耐热耐燃等条款”。2 常见安全不合格项经统计认证机构日常检查评价、检测机构日常检测数据,结合历年监督抽查结果,可得出室内加热器产品常见不合格项目包括:标记及说明、防触电保护、电源连接和外部软线、接地措施等项目。2.1 标志和说明标志或说明书中缺少①禁止覆盖、②Y型器具电源线更换说明③安全使用说明等。这些标准规定的重要的安全警告用语和使用说明,在用户日常使用起到最为直接的指导作用。相应的整改方案:1)在产品上标有“禁止覆盖”字体内容或标

    日用电器 2019年3期2019-04-15

  • 6省市厨房机械产品抽查不合格率
    ,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘等16个项目进行了检验。抽查结果抽查发现有11批次产品不符合标准的规定,涉及对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,泄漏电流和电气强度,稳定性和机械危险,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,电气间隙、爬电距离和固体绝缘等不合格项目。红榜 本次抽查部分质量较好的产品及企业名单黑榜 本次抽查部分质量较差的产品及企业名单

    中国质量监管 2018年5期2018-08-02

  • 低压元件的温升测量方法评定
    使用铜排连接或者软线连接。本文主要探究在万能式断路器的温升试验中,使用铜排连接和使用软线连接的差异。影响低压电气元件产品最终温升值的因素有很多。主要的外部原因,一是在铜排或者软线连接处,由于采用螺丝固定导致连接处接触面积和接触电阻各不相同,从而导致温升偏差过大,因此国家标准规定了每个固定螺丝的扭矩。本文所做试验过程中,采用扭矩仪对每个螺丝进行紧固。二是试验产品所处的环境温度也对试品的温升值有一定影响。封闭空间和不封闭空间温升值各不相同,夏季温升值和冬季温升

    天津冶金 2018年3期2018-07-27

  • 对IEC 60335-1第5.2版与4.1版主要差异的解读
    性。2.6 电源软线绝缘的调整对于电源软线入口的结构,在4.1版标准25.13条款中,若软线进入开口处的外壳材料是非绝缘材料,则需提供符合29.3章附加绝缘要求的不可拆卸衬套或不可拆卸套管。在新版标准中,需要提供该附加绝缘的条件调整为“如果从器具结构无法明确判断电源软线的接入不会有被破坏的风险”。这也意味着即便软线进入开口处外壳材料是金属材料,但只要不会对电源软线造成损伤,就可不需要提供满足附加绝缘要求的衬套或套管。表1 功能性接地标示符号表2 最大正常温

    家电科技 2018年5期2018-05-16

  • 商用电动饮食加工设备常见质量问题解析
    、电源连接和外部软线、接地措施。3.1 标志和说明不合格“标志和说明”项目中,经常出现的不合格项目有:(1)防水等级的IP代码缺失;(2)器具的接地端子未有相关符号的标识;(3)器具等电位连接端子未使用规定符号;(4)器具的开关未有相关标识;(5)使用说明书中重要语句缺失;(6)单位符号未正确使用。“标志和说明”章节规定了器具的铭牌标识、警示用语以及说明书的规范要求,能帮助消费者获得产品信息、使用方法、维护保养以及注意事项等信息。该项目出现的上述不合格情况

    家电科技 2018年4期2018-05-07

  • 3省食具消毒柜抽查不合格率20.6%
    ,电源连接及外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘,辐射、毒性和类似危险等17个项目进行了检验。抽查结果抽查发现有7批次产品不符合标准的规定,涉及到对触及带电部件的防护,输入功率和电流,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,电气间隙、爬电距离和固体绝缘项目。红榜 本次抽查部分质量较好的产品及企业名单黑榜 本次抽查质量较差的产品及企业名

    中国质量监管 2017年10期2017-12-20

  • 吸油烟机安规检测不合格项目剖析及整改措施
    电源线连接和外部软线”“接地措施”“电气间隙、爬电距离和固体绝缘”“耐热和耐燃”等项目。2 主要不合格项目2.1 标志和说明该项目规定了产品的铭牌、标识、说明书等内容必须符合相关标准的要求。铭牌上信息齐全,应准确标明产品的型号、电气参数、制造商等信息;使用标识及说明书必须采用输入国允许的文字或图案等。2.1.1 主要不合格情况该项目出现的不合格情况主要有:(1)铭牌上电气参数信息不全,如缺少功率、电压等关键参数或参数单位不准确。(2)可更换的照明灯泡在灯座

    质量安全与检验检测 2017年5期2017-11-16

  • 6省5批次吸油烟机抽查不合格
    ,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘,吸油烟机噪声限值,空气性能(风量、风压),能效等级(全压效率、待机功率、关机功率、常态气味降低度)等23个项目进行了检验。抽查结果抽查发现有5批次产品不符合标准的规定,涉及到结构、电源连接和外部软线、吸油烟机噪声限值、空气性能(风量)、能效等级(全压效率)项目。红榜 本次抽查部分质量较好的产品及企业名单黑榜 本次抽查部分质量较差的产品及企业名单

    中国质量监管 2017年5期2017-08-16

  • 云台山站电码化过渡解决方案
    7、9、10端子软线及设备线把,配新线把软线到2、4、6、7端子受端变压器箱:①拆1、2号端子电缆配线用绝缘胶布做好绝缘处理。②移9号端子电缆到1号端子,移10号端子电缆到2号端子。③拆1、2、6、7、9、10端子软线及设备线把,配新线把软线到1、2、6、7端子4.1.2 闭合变压器箱送端保险,配合室内试验。4.1.3 轨道箱修改配线示意图。上述施工方案在东陇海线首次使用, 从技术上解决了四线制闭环电码化改二线制闭换电码化的施工方法和思路。同时减轻车站开通

    环球市场 2017年11期2017-05-05

  • 各国插头插座标准试验方法对比分析
    触电的危险。三、软线保持力英国BS 1363标准规定不可拆线插头做软缆拉力试验时,在试验前须将插头导线从端头处切断,排除了由于端子受到应力而影响到的试验结果,真正地考核到了软性护套对软线所起的保护作用。澳洲标准AS 3112规定4种不同的试验方法来考核软线的连接是否可靠:弯曲试验。与其他标准相同,区别在于标准未规定是否对样品通以电流进行测试;线芯拉力试验。剥去外软线护套后对线芯施加110N的力保持10s;外软线护套的拉力试验。在距离插头25mm处切断线芯对

    科学中国人 2016年24期2016-07-14

  • 防潮型电热毯的耐潮湿试验检测案例分析
    具输入插口;——软线的入口点,除非是防潮型器具;——发热元件或内部布线与器具输入插口的连接处。然后使器具经受16.3的电气强度试验”。1.2 试验方法及结果影响因素分析在进行GB 4706.8-2008标准15.101条试验时,所有电热毯柔性部件均要浸入含有大约1%NaCl的水中,但是有些部件不能浸入,即采用耦合器连接的器具输入插口及内部布线与其连接处,以及防潮型器具的软线入口点。耐潮湿试验时以上部位是否浸入水中,是对之后进行电气强度试验是否击穿的重要影响

    家电科技 2015年5期2015-11-15

  • 暖手宝产品质量状况分析与探讨
    电源线连接和外部软线电源连接和外部软线项目主要考核带有电源软线的产品的电源线的选择、安装及连接要求。电源线连接和外部软线主要问题为:(1)电源线标称横截面积过小,不能达到国家标准;图8 过压保护装置示例(2)器具为X型连接,允许用户自行更换电源软线,但是产品的电源软线固定装置没有一个零件被可靠固定在器具上,当用户进行更换电源软线操作时,软线固定装置所有零件会被器具上取下,当用户重新进行软线连接时,无法判断电源软线的固定位置,无法将其固定回设计位置,不符合标

    家电科技 2015年5期2015-11-15

  • 电热毯存在安全隐患
    、电源连接和外部软线、结构等不合格。红榜黑榜主要不合格项目分析非正常工作不合格。非正常工作项目是电热毯非常重要的一项安全指标,即在非正常情况下使用时,需要有安全防护措施以避免触电或火灾事故的发生,要求电热毯必须要有超温保护,在达到标准要求的最高温度之前将电源断开,从而有效地保护使用者的人身财产安全。电源连接和外部软线不合格。电源线截面积不够是造成此项不合格的主要原因,长时间过载使用将会使线体发热,绝缘皮老化开裂从而导致漏电或火灾事故的发生,并且由于线径细,

    大众标准化 2015年4期2015-03-19

  • 广东半球电饭锅不合格
    、电源连接和外部软线、接地措施不符合标准要求,螺钉和连接、内部布线不合格。红榜黑榜主要不合格项目分析输入功率偏差不符合标准要求。主要是产品的实测功率与明示的额定功率相差过大,偏差值超过了标准要求。产品实测功率小于标称值,就会使煮饭时间延长,效率低,影响使用效果。电源连接和外部软线不符合标准要求。个别产品电源线径过细,达不到标准要求,在使用中容易造成电源线发热,引起绝缘皮损坏甚至造成短路及火灾事故。主要原因是个别厂家为了节省成本,偷工减料。接地措施不符合标准

    大众标准化 2015年4期2015-03-19

  • 倍科、威力等4款冰箱未达标
    是电源连接和外部软线不符合标准的要求。主要原因是电源软线进入开口处的外壳使用胶贴附加衬套,胶贴粘贴不牢容易脱落,一旦该绝缘破损,极易造成人身触电事故。三是外部导线用接线端子不符合标准的要求,易造成人身触电事故。四是耗电量不合格,器具耗电量的实测值大于标准规定的标称值的115%限值。五是能源效率等级不合格,表现为实测的能效等级低于产品明示能效等级,存在以次充好问题。(贾珺)

    质量探索 2015年8期2015-01-30

  • 选购高效能空调更合算 ——2014年上海市空调产品质量监督抽查公告解读
    ;电源连接和外部软线;外部导线用接线端子;接地措施;螺钉和连接;电气间隙、爬电距离和固体绝缘;耐热、耐燃;制冷量;额定制冷量;制冷消耗功率;能效等级(能效比EER)等项目进行了检验。从本次抽查的空调产品抽样合格率来看,抽查的26批次家用空调器产品中判定合格的为24批次,合格率为92.3%;抽查的30批次变频空调器经检验判定合格的为29批次,抽样合格率为96.7%。总体抽样合格率为94.6%。达到较高水平。从产品种类来看,变频空调比普通定频空调有更好的温度舒

    上海质量 2014年8期2014-04-26

  • 2种品牌电吹风上了质量黑榜
    、电源连接和外部软线输入功率偏差、非正常工作、电源连接和外部软线主要问题分析输入功率偏差不符合标准要求。产品的实测功率与明示的额定功率相差过大,偏差值超过了标准要求;非正常工作不符合标准要求。非正常工作检测是指器具可消除非正常工作或误操作导致的火灾危险;电源连接和外部软线不符合标准要求。主要是电源线没有软线固定装置,而且线径过细,小于标准要求。导线过细承载电流的能力就小,在使用时导线会发热,时间一长导线绝缘性能会大大降低,严重时会使电线烤焦,发生短路而引起

    大众标准化 2013年8期2013-08-24

  • 谈电线和电缆的分类应用
    硬线,多股线称为软线软线用“R”表示,硬线用“B”表示。B系列归类属于布电线,所以开头用B;R,通用意思是人造丝、日用、热,在电线中一般是(软)的意思,要做到软,就是增加电线的根数。L代表着铝芯的意思。电线常用的绝缘材料有聚乙烯和聚氯乙烯两种,聚乙烯一般用“Y”表示;聚氯乙烯一般用“V”表示。绝缘电线按固定在一起的彼此绝缘的导线数量,可分为多芯线和单芯线,多芯线可以把多根单芯线固定在一个绝缘护套内。同一护套内的多芯线可多达二十四芯。绞型的多芯线通常用“S

    山西建筑 2012年36期2012-08-15

  • 电源软线用热塑弹性体SEBS的探讨
    EBS材料在电源软线上的成功运用,有利于推动和加快新型、安全、环保电线的升级。使用无卤SEBS材料制电源软线时,常会遇到外观、工艺、性能等多方面的问题,借此机会与大家交流与探讨。1 电源软线结构按UL 62标准要求设计电源软线,以 SVE 18AWG/3C为例,电线结构见图1及对应的表1。图1 SVE 18AWG/3C电线截面示意图表1 SVE 18AWG/3C电线结构2 绝缘材料选用无卤阻燃热塑性弹性体SEBS材料作为电源软线SVE 18AWG/3C的绝

    电线电缆 2012年3期2012-06-26

  • 电线电缆符号解读与应用
    、R系列橡皮塑料软线。①B系列橡皮塑料电线。结构简单,电气性能和机械性能好,常用B系列橡皮塑料电线的型号、名称和用途见表1所示。②R系列橡皮塑料软线。线芯采用多根细铜丝绞合而成,结构简单,柔软,电气性能和机械性能好。常用R系列橡皮塑料电线型号、名称和用途如表2所示。表2 常用R系列橡皮塑料电线型号、名称和用途3 电线型号的解读对于导线的型号,是对电线结构及其特点的符号解读,符号标注简单方便,有利于迅速的了解电线的特点,为选用提供方便。3.1 电线型号表明了

    时代农机 2012年7期2012-03-09

  • 可移式通用灯具抽查合格率93%
    积),外部接线(软线固定架),内部接线(截面积),防触电保护,耐久性试验,耐热、耐火和耐电痕(耐热),耐热、耐火和耐电痕(耐火),插入损耗/电源端子骚扰电压,谐波电流等12个项目进行了检验。质量问题抽查发现有7种产品不符合标准的规定,涉及到耐热、耐火和耐电痕(耐热、耐火),结构(平稳性、夹紧力),内部接线(截面积),外部接线(截面积、软线固定架),电源端子骚扰电压,耐久性试验项目。红 榜可移式通用灯具产品质量国家监督抽查部分质量较好的产品及企业名单黑 榜可

    中国质量监管 2011年11期2011-07-26

  • 一起 ZYJ-7型转辙机道岔在工程施工中的故障分析
    下 13#端子的软线后,虽能正常操动道岔,但只有反位表示。2 故障分析工程单位一般遇到的故障多为混线、混电、短路、断路等,像此类故障中拆掉一根线能操动,否则不能操动的现象极为少见。故障的焦点集中在 13#端子中,动作既然正常,说明 5条进线配线正确,就暂不查动作电路,只检查表示电路中一动后传的电路。ZYJ-7室外控制电路图如图 1所示。3 故障排除方法242#道岔是 2、4闭合定位状态,动作 5条进线如图 1所示。其对应反位表示线为 1、2、4线(转辙机内

    铁道通信信号 2010年1期2010-09-06

  • 2009年第4季度山西省产品质量监督抽查结果显示:电热毯:大多数不合格
    、电源连接和外部软线2电热毯 水鸟王 上海梦娜电器有限公司 非正常工作、结构、电源连接和外部软线3电热毯 红豆 上海红豆电热毯有限公司 非正常工作、电源连接和外部软线4电热毯 盼雪 北京市雅尔鑫电热毯厂彩虹电器厂 输入功率偏差、非正常工作、结构、电源连接和外部软线5电热毯 雅尔鑫 北京市雅尔鑫电热毯厂彩虹电器厂 输入功率偏差、非正常工作、结构、电源连接和外部软线6电热毯 小叮当 石家庄市新科电热器具厂 非正常工作、结构、电源连接和外部软线7电热毯 莎璐曼

    大众标准化 2010年2期2010-06-03

  • 家庭安全用电四则
    品燃烧。电线还有软线和硬线之分,固定在墙上的可以用硬线,可移动电器的电源线必须用软线,比如灯头线、电视机的电源线等都只能用软线。对于和周围物体经常摩擦的电线,比如电熨斗的电源线,还要用外面包着一层胶皮的护套线或电缆。家用电器常用哪种电线呢?固定在墙上的硬线可用线芯直径为2.24毫米的单股铝线,它可以带4000瓦的用电器;直径为1.76毫米的单股铝线,可以带2500瓦的家用电器。常用的软线规格是2×16×0.15(2根×每根16股×每股的直径0.15毫米),

    中国青年 1982年9期1982-08-28