池壁

  • 筏板基础-敞口水池池壁竖向最大弯矩影响因素分析
    水池的底板可视为池壁的固定支承。那么在荷载确定的情况下,按此规定计算得到的池壁底部竖向最大弯矩是唯一的。但是在实际工程中,底板对池壁的约束并不是完全的固定。国内学者对类似问题也进行了研究:郭天木[2]采用理论公式计算出完全嵌固条件下底板与池壁厚度的对应比值;张旭鹏[3]等对水池底板与池壁半刚性约束进行了分析,得出实际池壁底部弯矩可根据固定约束下的弯矩进行折减。但上述研究都是针对有盖水池,即池壁顶端有约束的情况,因此有必要对敞口水池展开研究。本文通过采用有限

    特种结构 2023年6期2023-12-31

  • 超长无缝多层水池结构温度影响分析
    三类[6-8]。池壁壁面温差可按式(1)取值[6-8]:式中:h为池壁厚度;βc为热交换系数;λc为导热系数;Tm为池内水计算温度,按年最低月的平均水温采用;Ta为大气温度,按当地年最低月的统计平均温度采用。对于暴露在大气中的池壁,湿度当量温差可按10℃采用,且不和壁面温差同时考虑[6-8]。对于地下部分水池,可不考虑壁面温差和湿度当量温差,但应考虑中面温差[6-8]。2 超长无缝多层水池结构设计要点对于超长无缝多层污水池,如何考虑温度作用并采用合理的结构

    特种结构 2023年6期2023-12-31

  • 水池技术改造工程中池壁洞口改造加固设计与分析
    求。其中,在水池池壁不同位置设置洞口以满足水处理单元工艺设计要求最为常见。结构专业须在相应位置,根据开洞尺寸、形状及位置制订不同的加固方案,以求满足池壁强度要求的同时对原池壁产生较小影响。本文结合的工程实例,研究不同类型池壁开洞加固设计方案。2 项目背景本文以天津某厂内现状RH 循环供水提升泵池作为案例进行研究。该泵池改造后将作为中间泵站将厂区废水加压提升至新建调蓄池,改造内容主要包括:(1)对现状内部隔墙做底部增设过水洞;(2)对现状池壁增设DN800

    工程建设与设计 2023年5期2023-04-05

  • 全氧燃烧窑炉池壁砖新型热修技术探讨
    安全隐患。而且在池壁砖的侵蚀过程中,脱落的耐火材料进入到玻璃液中,形成耐火材料结石,对压延机的辊子造成很大的安全隐患。若结石没有第一时间检验出来而进入后端的钢化炉,则很容易发生爆片,严重影响玻璃产品的质量和品质。因此,应该从材料选择、原材料、窑炉工艺制度等多方面综合考虑,控制或缓解池壁砖的侵蚀,最大限度地延长全氧窑炉的使用寿命。1 全氧燃烧窑炉池壁砖的侵蚀及控制1.1 池壁砖的选择由于全氧燃烧光伏窑炉池壁砖受高透玻璃液、窑炉空间碱性水汽等冲刷严重,所以在选

    玻璃 2023年1期2023-02-13

  • 矩形钢筋混凝土水池池壁角隅处配筋方式优化研究
    限元分析,根据水池壁厚、侧壁高度、顶部支撑、荷载作用高度等约束条件绘制出水池角隅处的弯矩云图,在满足水池角隅处的受力要求和构造要求前提下,基于成本控制理念对池壁角隅处钢筋配置方式进行优化。1 敞口钢筋混凝土水池池壁受力有限元分析MIDAS GEN软件的有限元库包含桁架杆单元、梁单元、平面应力(应变)单元、墙(平面内/平面外弯曲)单元、板(厚板/薄板、平面内/平面外厚度、正交异性)单元、只受压(拉)单元及间隙单元等多种单元类型,并且包含静力分析、静力弹塑性分

    唐山学院学报 2022年6期2022-12-01

  • 基板玻璃窑炉关键位置流场仿真研究
    的关键在于电极与池壁的消耗、后池壁流液洞耐火材料的侵蚀消耗,对大引出量气电混合窑炉局部结构位置进行优化设计是改进窑炉关键材料受玻璃液冲刷侵蚀和玻璃液流态的有效方案[1]。流液洞通常设计在后池壁窑炉底部位置,在玻璃熔化过程中可以阻挡上层未完全高效熔化的玻璃液流入到铂金料道,因此在空间上起到了阻隔窑炉熔化池和铂金料道的作用,使窑炉熔化池和铂金料道的澄清均化工艺受控[2-4],但是喉管流液洞的插入深度直接影响流液洞外围耐火材料的侵蚀消耗速率[5]。电极与池壁的相

    玻璃 2022年8期2022-09-27

  • 地震作用下混凝土水池结构动力响应研究
    与池内的液体会对池壁产生液固耦合(FSI)现象以及土与结构相互作用(SSI)[6-8]。FSI问题是研究液体与固体两相介质之间的交互作用的问题。刘洁平等人研究地震力对混凝土水池的作用时,发现在地震作用下,高而柔的大型水池中的水产生晃动,由于池壁相对较柔,水的质量相对池身较大,甚至超过了水池本身重量,产生的动水压力和冲击压力对水池动力特性和地震响应有很大影响[9-10]。在设计时若不考虑这种液固耦合相互作用,直接计算水池动力特性和结构反应,可能会得到过低的计

    西安科技大学学报 2022年4期2022-08-19

  • 天然地基下底板外挑对矩形有盖水池内力影响的研究
    度对矩形有盖水池池壁、底板内力的影响,为后续的相关研究和工程项目提供参考。1 工程概况本文采用常用有限元计算软件Midas-gen,选取某污水处理厂调节池作为研究对象,该调节池为矩形有盖水池,长25m,宽25m,高7.3m,覆土深度6.3m,为地下结构,不考虑温度应力,其中池壁厚度h1=0.5m,底板厚度h2=0.6m,顶板厚度h3=0.25m;地基基床反力系数为30000kN/m3。池内最大水压力值为q=67.2kPa,场地抗浮设水位位于底板以下,不考虑

    科学技术创新 2022年22期2022-07-25

  • 探讨水池结构设计
    量选择能减少水池池壁壁厚的结构体系。根据本人十几年的设计经验,个人建议水池池深在4.5 米以下的可以采用常规的结构体系,如池壁为悬臂式的结构体系,池壁按单、双向板计算的结构体系等。水池池深在5 米以上的,个人建议单层水池可以采用扶壁式、水平肋梁式或框架式的结构体系,而多层水池个人建议尽量采用框架式的结构体系。对于框架式的结构体系在教科书及相应的水池结构设计书籍上提及甚少,但在我个人这十几年的设计及工程应用过程中,框架式的结构体系水池在安全、技术及经济上还是

    中国房地产业 2022年21期2022-07-18

  • 基于红外技术的工业窑炉池壁冷却风控制
    生产中,由于没有池壁外表面的温度、池壁冷却风的风量、风速、风压、风温以及熔窑池壁散热量等数据作为依据,所以在池壁冷却风的控制方面,操作人员大多根据经验调节冷却风风量,在窑炉运行的不同阶段,往往是把冷却风量调到经验允许的最大开度,在生产稳定的情况下不再对冷却风量进行调节或者只进行微调。[1]这样虽然能减缓池壁的侵蚀,但过多的冷却风导致其他季节(尤其是冬季)冷却强度高于夏季,增加了池壁的散热量,从而增加了天然气燃料的消耗以及电量的消耗,以至于不能达到节能的最佳

    玻璃 2022年6期2022-06-23

  • 透明玻璃节瘤的形成原因及其解决措施
    主要集中在熔化部池壁、熔化部胸墙、熔化部池底、小炉部位及L型吊墙。4块卡脖池壁拐角砖材质为41#AZS,该4块41#AZS拐角砖原产于西欧知名耐材厂家。池壁部位为36#AZS砖,其生产厂家为国内知名合资耐材厂家。熔窑火焰空间部位胸墙为33#AZS砖,生产厂家为国内知名合资耐材厂家。铺面砖为33#AZS无缩孔砖,来源于西欧知名耐材厂家。以上重点部位均为优质国内外知名耐材品牌,质量较为过硬,基本上与玻璃液接触并受到侵蚀和冲刷的可能性较小。那么究竟什么位置AZS

    玻璃 2022年3期2022-03-26

  • 窖泥中挥发性物质和微生物群落的空间分布规律及其关系
    明显。初步鉴定出池壁上部窖泥样品中主要挥发性物质组分有25种,其中醛酮类4种(49.48%)、烃类10种(30.47%)、酚类2种(5.21%)、酯类5种(7.68%)、酸类1种(4.08%)、醇类3种(3.10%),其中最主要的挥发性物质是苯甲醛(40.03%)和5-(1,5-二甲基-4-己烯基)-2-甲基-,[S-(R*,S*)]-1,3-环己二烯(15.54%)。池壁中部窖泥样品中的主要挥发性物质组分有15种,其中酯类3种(67.13%)、醇类3种(

    食品工业科技 2022年5期2022-03-09

  • 水厂水池结构设计要点
    [3]。2)水池池壁承载能力极限状态的结构强度验算时需计算两种工况:池内有水,池外无水土(施工阶段闭水试验);池内无水,池外有水土(使用阶段空池检修)。地基承载力验算时,一般取地下水位处于基底标高下,池内满水,池外满土状态。但使用阶段抗浮稳定验算时,需取最高水位状态。温湿度作用需考虑两种极端情况:a.冬季夜晚池内外湿度基本平衡后表现出的温差作用;b.夏季夜晚池内外温度基本平衡后表现出的湿差作用,两者均使池内壁膨胀外壁收缩,取最大值计算。3)本工程清水池池内

    山西建筑 2021年22期2021-11-10

  • 游泳下肢力量训练的一点思考
    。最后脚前掌离开池壁。转身蹬离时间与两个因素有关,一是与离池壁的距离,二是与下肢的爆发力有关。1.3 途中游过程中的下肢作用在途中游过程中,下肢的以小幅度快频率的动作来配合手的划水动作。打腿的主要作用有三个,一是产生向上的浮力使下身保持水平,二是产生推进力,三是配合手的动作形成手腿的合力。1.4 出发和转身蹬离池壁下肢用力的总结(1)出发和蹬离池壁中,膝、髋、踝同步参与工作。在出发中臀大肌参与工作协助髋关节的伸展,而在蹬离池壁过程中则臀大肌不参与工作。(2

    当代体育 2021年32期2021-09-12

  • 矩形水池的温控效应分析
    板厚750mm,池壁厚600mm,底板外挑 800,池内水深8.5m,水池埋深3m。Midas Gen模型如图1所示。图1 Midas计算模型池内水容重10.2kN/m,池内外温差按照《给排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)取10℃。其计算公式如下:式中:△t——壁板的内、外侧壁面温差(℃);h——壁板的厚度(m);λ——i材质的壁板的导热系数(W/(m·K));β——i材质壁板与空气的热交换系数(W/(m·K));T——壁板内侧介质的

    安徽建筑 2021年8期2021-09-01

  • 水池池壁内外温(湿)差影响分析与优化设计
    (静)水压力以及池壁外侧的土压力外,温(湿)差的作用同样也对水池池壁的影响很大,特别是在热带沙漠气候的地区,夏季昼夜温差相差巨大,温(湿)差对水池结构的影响将尤为突出。温(湿)差的影响主要是水池池壁内侧温(湿)度和水池池壁外侧空气温(湿)度的不同产生的水池壁面应力。水池的施工过程中,对浇筑模块之间的伸缩缝处理耗时且麻烦,因此在设计过程中,应该该结合水池的类型和当地的气候条件,确定最长的模块浇筑长度,这样使得池壁伸缩缝的数量最低,也加快了施工进度。因此,本文

    科学技术创新 2021年19期2021-07-16

  • 延长超白太阳能玻璃窑炉窑龄维护实践
    ,流动性更强,对池壁侵蚀、冲刷更剧烈。为平衡窑炉整体寿命,设计上虽采取了加深池深,增加一层池壁密封料层等措施,但目前国内超白太阳能玻璃窑炉运行寿命一般为4~7年,池壁是影响窑龄的最大短板。本文通过分析超白玻璃窑炉池壁加剧侵蚀状况和机理,配合日常维护处理实践,找出提高窑炉运行安全及延长使用寿命的有效方法。1 普通玻璃与超白玻璃窑炉池壁烧蚀对比经收集观察普通玻璃与超白玻璃窑炉池壁烧蚀程度差异,超白玻璃窑炉主要表现出以下两大特点:(1)全池壁蚀损严重,深度上不分

    玻璃 2021年6期2021-07-06

  • 预应力钢筋混凝土水池结构设计
    ×72.5 m,池壁为77.1 m×69.1 m,该生化池属于半地下式水池,水池净高总共为7.0 m,地下与地上部分分别为2.1 m 与4.9 m。池体运行过程中有效水深是6.0 m,在地基方面主要使用了CFG 桩复合地基处理,基础底板下设置3∶7 级配砂石褥垫层,池体的整体设计选用了钢筋混凝土挡水墙。水池四周以及横向中间隔墙下底板厚度为900 mm,剩下部分是构造底板,厚度为450 mm。按照3.1~3.2 m 的距离在壁板上进行扶壁柱的设置,壁板厚度为

    工程建设与设计 2021年6期2021-04-01

  • 污水厂大型水池设计与施工问题分析
    措施3.1 水池池壁产生裂缝的原因及预防对策水池池壁产生裂缝的原因主要有三点:1)当池壁较薄、混凝土强度较高时,过快的水泥降温散热速度会导致池壁出现干缩和温缩现象,此时较大的池壁会受其影响产生收缩变形,引发池壁裂缝。;2)受池壁两侧壁以及底板作用力的影响,池壁的自由伸缩受到局限,当施工环境温度较高,再加上池壁边缘约束力不足,混凝土高温收缩内部拉应力增大,导致池壁出现贯穿性裂缝;3) 当池壁两侧一边充满水体,另一边暴露与高温空气中(尤其是夏季),此时池壁两侧

    建材发展导向 2020年1期2020-11-26

  • 矩形水池设计和工程经验看法
    池承载力设计包括池壁、底板与顶板设计,其中顶板设计同屋面结构,本文主要讨论池壁与池底板承载力设计。池壁与底板整体浇筑时,应根据两者的线刚度比确定池壁底端的边界条件。底板对池壁要满足嵌固要求时,通常底板厚度应选为池壁厚度的1.2~1.5倍,并应将底板外挑。但对大面积底板来说,宜采用变截面底板以节约材料。当底板对壁板的连接达不到嵌固要求时,按底板固定计算对顶端自由壁板是偏安全的,对顶端为不动铰接的壁板应适当加大壁板中部的弯矩及配筋。池壁荷载包括池内外侧压力、地

    建材发展导向 2020年17期2020-11-25

  • 复杂组合水池结构设计要点及变壁厚池壁有限元分析
    算方法为主, 将池壁拆分为二维弹性板件, 采用查表或者理正等设计工具进行设计计算。 经过多年的工程实际验证,采用该计算方法对传统水池的计算结果是安全可靠的。但是, 对于超大超高的变壁厚组合水池, 传统二维弹性板查表计算无法准确地计算板内弯矩。 为了使得水池结构的计算和设计能更准确地反映结构的实际受力, 本文结合工程实际, 对大型组合水池结构分析要点进行总结, 同时对变壁厚池壁弯矩计算采用了有限元分析方法作为补充, 并将有限元数值分析结果与查表计算结果进行比

    特种结构 2020年3期2020-06-23

  • 混凝土沉沙池缓黏结预应力筋设计与张拉顺序优化研究
    半地下圆形水池,池壁为现浇缓黏结预应力混凝土,厚30cm,高3.3m,在池周均匀设置肋宽为0.3m、弧度为3°的8个锚固肋,底板和池壁的环形基础为钢筋混凝土结构。锦凌水库输水工程的沉沙池为强度等级C40、抗渗等级W8的现浇缓黏结预应力钢筋混凝土结构,轴心抗压和抗拉设计值分别为19.1MPa和2.39MPa,泊松比为0.21,弹性模量为32.5GPa。沉沙池的底板和池壁的环形基础为C30钢筋混凝土,轴心抗压和抗拉设计值分别为14.3MPa和2.01MPa,泊

    中国水能及电气化 2020年4期2020-05-30

  • 农村饮水安全工程中蓄水池防渗防漏措施
    漏的关键点主要在池壁池壁连接处、池壁与底板顶板连接处及施工缝处。对蓄水池防渗防漏的具体措施着重从设计、施工、材料三方面进行研究。在设计方面,蓄水池的防渗主要涉及到混凝土结构、涂刷防渗涂料、铺设防水卷材、施工缝的处理等几方面。蓄水池池体混凝土强度等级一般采用C30,抗渗等级采用P8。蓄水池池壁内侧、池壁外侧及垫层面涂刷无毒防水剂。垫层与底板之间设置1∶2水泥砂浆找平层和防水卷材,防水卷材要铺设至底板与侧池壁连接处向上1m位置;顶板上也设置1∶2水泥砂浆找平

    治淮 2020年2期2020-05-21

  • 钢筋混凝土污水处理池裂缝探究
    ,水池分三格,水池壁等厚度300 mm,底板厚600 mm,池壁钢筋Ⅰ级,竖向配筋Φ12@200,水平配筋Φ10@200,混凝土强度等级C20,池壁分三次浇筑,设两道水平施工缝。竣工验收投入使用后,该污水处理池即发现有轻微裂缝,引起业主警觉(业主单位原来对施工单位的施工态度就不太满意,意追责),当即通知施工单位与监理单位,经观察,渗水部位主要集中在两道水平施工缝处,其他部位也有发现,环视水池四周,均有不同形状的裂缝。监理单位下达工程(质量整改)监理通知单,

    山西建筑 2020年5期2020-03-20

  • 某砌体与钢筋混凝土混合结构水池设计
    与钢筋混凝土混合池壁的设计方案,此方案施工周期较短,后期拆除难度较小。具体设计方案为:池壁主要采用砌体,沿水池高度设两道水平系梁,在水池长度方向间距6 m设钢筋混凝土受力柱,池底设0.3 m厚钢筋混凝土底板,池壁受力柱下底板局部加厚至0.7 m。荷载传力途径为:水池内水及水池壁自重传至水池底板,水池内水压产生的水平力、水池外土压力产生的水平力先传至砌体墙,之后经由墙传至水平系梁,再由梁传至池壁受力柱,最后传至基础底板;水池平面布置见图1。3 结构设计基本资

    山西建筑 2020年4期2020-03-11

  • 新能源浓盐水减排EPC项目调节池池壁裂缝检测分析
    目调节池由底板、池壁及顶板组成,平面尺寸为31.9m×14.3m,池体高5.7m,地上外露3.9m,地下埋深1.8m,底板厚500mm,池壁厚400mm,顶板厚150mm,主体构件全部采用 C40抗渗抗冻混凝土,抗渗等级为 P8,抗冻等级为 F150,新能源浓盐水减排 EPC 项目调节池平面布置图见图1。图1 调节池平面布置图2 检测内容新能源浓盐水减排 EPC 项目调节池的混凝土浇筑分为两个批次,底板为第一批次,池壁为第二批次。第二批次浇筑的混凝土量为2

    商品混凝土 2019年12期2020-01-01

  • 限制水域船体水动力计算分析与自由面数值阻尼的应用
    自由面数值阻尼。池壁格林函数的计算一直是浮体在限制水域运动计算的一个重点问题,Newman[1]讨论了浮体在航道和水池中以定常速度航行下的水动力计算问题,其采用了无界流假定,池壁格林函数由1/r关于池壁的无穷个镜像叠加得到,此方法无法应用于自由面问题。C.M. Linton[2]导出了一种新的满足自由面条件、基于有限水深池壁格林函数的表达形式,但其表达方式与目前常用的开敞水域格林函数的形式差别很大,需要重新编制算法,且其收敛性依赖部分系数,实施起来并不方便

    船舶 2019年6期2019-12-26

  • 影响我国高水平游泳运动员自由泳转身效果的因素分析
    7 m,距离转身池壁2.5 m。测试泳道为第2泳道,受试者从距池边15 m处全力游进,按照自己的习惯技术形式完成转身动作后再全力游至15 m处。获取受试者转身前游进5 m和转身后游出去5 m视频,每名运动员共拍摄3次转身技术,选取转身10 m时间最快1次(图1)。图1 水下拍摄示意图Figure 1. Underwater Shooting使用三维测力台对18名运动员下蹲纵跳(CMJ)动作进行测试,获得纵跳高度及最大瞬时力。测试时,运动员双手叉腰,双脚与肩

    中国体育科技 2019年9期2019-11-28

  • 穿壁管创新施工技术的可靠应用
    可是,钢筋混凝土池壁的重新开孔穿管是企业生产过程中经常发生的情况,在已经建成的钢筋混凝土池壁再次开孔穿管,此时套管的施工方法已经完全不同于原设计池壁混凝土的浇筑施工方法,不论穿壁管直径多大,套管都常常发生渗漏,也往往使企业束手无策。1 问题四川石化有限责任公司第五循环水场新增6号循环水泵涉及穿壁管的施工。该管穿越池壁厚500 mm,穿壁管设计为DN1400 mm,套管设计为DN1500 mm、翼环公称直径设计为DN1700 mm、长度设计为600 mm,池

    设备管理与维修 2019年2期2019-02-22

  • 现浇钢筋混凝土水池池壁裂缝原因分析及控制处理
    到地下水的影响、池壁外的土压力计算不足、使用中荷载过大也会导致池壁开裂。1.3 施工存在的问题混凝土初凝之后,模版及支架出现变形,在浇筑混凝土时,没有正确地处理施工缝,尤其是变形缝和后浇带,导致接缝不密实,出现了裂缝;没有按照图纸施工,甚至偷工减料,池壁厚度、配筋间距不足,混凝土强度达不到设计要求,出现蜂窝麻面钢筋外露的质量问题没有及时修补,养护不到位等因素都会导致池壁开裂。2 裂缝的危害几乎所有的工业污水都具有腐蚀性的,一旦渗漏就会污染环境,影响了水处理

    科技与创新 2018年3期2018-11-29

  • 谈钢筋混凝土矩形水池侧壁结构设计
    ,它由各种类型的池壁、底板等单元构件组成,结构形式和荷载条件比较复杂。2 荷载统计、内力计算及两种结构方案一级沉淀池属于多格水池,池高H=6 m,侧壁L1=12 m,侧壁L2=9 m,如图1所示。本文以侧壁L1为例进行阐述,根据施工和使用阶段确定,有下列两种工况需要考虑:施工试水阶段(有水无土):池内满水侧压力+温度荷载;使用检修阶段(有土无水):土的侧压力+温度荷载。水处理池埋入地下不考虑温度荷载的作用。无论在施工试水阶段还是在使用检修阶段,有水无土,有

    山西建筑 2018年20期2018-08-16

  • 浅谈钢筋混凝土水池构筑物变形缝渗漏的分析处理
    X24.10m,池壁高度7.0m,池壁厚0.5m,底板厚0.7m,水池埋深4.0m,使用期池内常水位6.0m,池体正中设置池壁与底板通长变形缝,缝内设置橡胶止水带。2017年,使用单位发现变形缝两侧池体有不均匀变形差,由下往上变形差异越大且变形差异有持续发展的趋势,池顶处可观察到部分橡胶止水带已被拉断,局部变形缝出现漏水现象。2、渗漏分析(1)考虑到本池体池壁高度及池内水位较高,池壁顶部变形位移可能存在超限情况,首先对结构强度和地基承载力进行验算。工况1:

    中国房地产业 2018年14期2018-07-27

  • 沉井下沉中池壁开裂变形的原因分析及修复处理
    -10.0m处,池壁长边外侧角部及内侧跨中部位、池壁宽边外侧角部及外侧跨中部位均出现多条竖向通长裂缝,最大缝宽约为3mm,池壁长度方向向内挠曲变形位移约13cm,存在重大安全问题。3、问题分析(1)经现场实际勘查,设计施工图纸中明确要求中隔墙与四周池壁一起浇筑,一起下沉,施工单位未按原设计图纸施工在长度方向跨中设置中隔墙,导致沉井下沉过程中池壁外侧四周角部、池壁长边内侧跨中部位、池壁短边外侧跨中部位弯矩增大数倍,进而导致相应位置池壁变形位移过大,这是引起相

    中国房地产业 2018年13期2018-07-26

  • 某终端事故水池的设计
    池概述水池一般由池壁、顶盖和底板三部分组成,按照水池的配筋方式可以分为预应力和非预应力水池;按照施工方式可以分为整体式和装配式水池;按照安置方式也可分为地下式、半地下式和地上式水池;按照顶板是否封闭还可分为封闭式水池、开敞式水池和半封闭式水池。水池的大小、埋深主要取决于工艺要求,同时土建结构、地质水文条件、施工条件以及技术经济指标等因素的影响。2 水池荷载水池荷载一般包含以下几种:(1)恒荷载,结构构件的自重、粉刷抹面(防水层)重、垫层重等;(2)活荷载,

    建材与装饰 2018年16期2018-05-02

  • 某污水处理厂生化池垮塌事故调查及原因分析
    元分析,结果表明池壁侧向压力对整体结构受力变化具有一定的影响,进而对该类结构在工程实践中应考虑的相关问题提出了建议。生化池;侧向压力;垮塌;轴向拉力1 概 述某污水处理厂生化池工程在竣工调试过程中发生池壁开裂,局部垮塌事故。该生化池设计采用水泥搅拌桩地基处理,梁式筏板基础,地上为3层钢筋混凝土框架结构,钢筋混凝土侧壁,层间连梁拉结。事故现场2~3层以上部分的纵向外池壁整体侧向滑落,发现部分连梁主筋呈颈缩拉断状态。2 结构受力分析该生化池水池的结构组合因侧壁

    浙江建筑 2017年4期2017-09-04

  • 清水池超长池壁混凝土裂缝宽度受浇筑长度变化规律研究
    02)清水池超长池壁混凝土裂缝宽度受浇筑长度变化规律研究秦乙洪,陈佳文,廖一天,李悠然,吕林鹏(三峡大学 水利与环境学院,湖北 宜昌 443002)水池池壁一次性浇筑混凝土方量太大会使水池池壁混凝土开裂程度过大,影响结构安全和正常使用;一次性浇筑混凝土方量太小会增加施工时间,拖延工期。针对该问题,本文分析了混凝土裂缝的成因,结合工程实例选择三维有限元水池设计软件建立模型,对极端气候条件下大型水池混凝土一次性浇筑不同混凝土长度所产生的裂缝宽度进行计算和分析,

    水利科学与寒区工程 2017年3期2017-05-17

  • Numerical Investigation of the Side Wall Effects for Two Ship Models Advancing Parallel in Waves
    波浪中航行两船模池壁干扰效应的数值研究肖汶斌 (国防科技大学海洋科学与工程研究院,长沙410073)对规则波中顶浪并行航行的两船模,基于频域移动脉动源格林函数建立了有效表达池壁效应的三维数学模型,该模型采用分布源积分方法求解近距航行两船模的波浪作用力和运动响应,并利用镜像原理将水池格林函数表示为开阔水域的格林函数和由镜像点源组成的无穷级数。分析移动脉动源格林函数的远场传播模态及其特性可知,当τ>0.272(τ为斯特劳哈尔数)时各传播波模态均不在点源的上游出

    船舶力学 2017年3期2017-05-13

  • 浅析钢筋混凝土矩形水池结构设计
    三部分所组成的即池壁、底板以及顶盖,其被广泛的应用于我们日常的生产生活之中。本文在研究的过程中对此类结构的设计方法以及特点进行简单的阐述,从荷载计算及内力组合、内力计算以及构造措施三个方面入手提出了设计人员在设计的过程中应当注意的几点问题,希望能给相关设计人员提供一定的帮助。0 前言通过我们所看到的水池的外轮廓基本都为圆形,而随着使用上的限制以及工程经济性的考虑,矩形水池结构越来越受到设计人员的青睐,如今其已经没广泛的使用到工业与民用建筑的给水、消防以及排

    四川水泥 2017年8期2017-04-10

  • 水池渗漏的研究pool leakage research
    现象发生,混凝土池壁产生裂缝导致水池池壁渗漏。水池结构裂缝产生的原因很多,引起裂缝有两大类原因第一类:由外荷载(如静、动荷载)的直接作用引起的裂缝,大体分为两种情况,一是结构未达到强度设计而受到动载的冲击,形成裂缝,二是结构达到强度设计,因其受到地震荷载或超设计荷载,而引起的裂缝,二者通称为结构性裂缝。第二类:是结构因温度收缩、徐变和不均匀沉降等因素由变形变化引起的裂缝。水池池壁裂缝形态为竖向,宽约0.10~0.15mm,有渗水现象,判定多为内外贯穿裂缝,

    化工管理 2017年29期2017-03-03

  • 水池结构设计经验分享和困惑探讨
    梁板式水池;按照池壁长度和高度的比值可分为深水池、浅水池、双向水池;按照配筋形式可分为普通混凝土水池、预应力混凝土水池等等。但不管怎样,水池设计的思路和过程基本一样,涉及到材料、作用及作用效应组合、静力计算、抗裂及裂缝宽度验算、抗浮及稳定验算、满足构造要求等。水池存在于各行各业中,尤其市政、电力、冶金、化工、水泥等各行业都有专门的水池结构设计规范。笔者曾从事过上述好几个行业,在水池结构设计中积累一些经验,和各位一并分享,同时也遇到了一些困惑,和各位同仁共同

    中国水泥 2017年9期2017-01-21

  • 预应力二沉池结构设计
    。水池,预应力,池壁,钢筋混凝土结构1 概述二次沉淀池是污水处理场中一个重要的工艺水池,一般简称为二沉池。二沉池为圆形无盖水池,且中间有个缓慢转动的刮泥机,起搅拌二沉池中污水的作用。本文主要讲述二沉池的结构设计。2 预应力圆形水池设计研究根据预应力体系的特点,预应力混凝土结构可分为有粘结和无粘结两大类。有粘结预应力混凝土结构,是指沿预应力筋全长,预应力筋完全与混凝土粘结、握裹在一起的预应力混凝土结构。无粘结预应力混凝土结构,与预应力筋伸缩变形自由、不与混凝

    山西建筑 2016年28期2016-11-25

  • 矩形封闭式钢筋砼蓄水池施工技术控制要点
    浇筑成型,特别是池壁,其良好的整体性,能保证水池不易渗水,并呈现较好的外观质量。在小型农田灌溉工程中,水池容量为100 m3以内的居多,各部位砼浇筑工程量并不大,一次性浇筑是可行的,浇筑参数详见表1(以100 m3矩形封闭式钢筋砼蓄水池的混凝土浇筑工程量为例)。施工单位应制定合理的施工方案,合理配置人、材、机,制定详细周密的进度计划,保证垫层、底板、池壁、顶板砼一次或分别一次浇筑成型。3 确保砼振捣充分、池壁模板加固砼漏振、振捣不充分易造成漏水、渗水,这是

    四川农业与农机 2016年5期2016-11-09

  • 探析污水处理厂池壁渗水、裂纹的原因及防治措施
    )探析污水处理厂池壁渗水、裂纹的原因及防治措施袁远志(重庆碧水源建设项目管理有限公司,重庆400000)近年来,随着社会经济的迅速发展,人民生活水平得以提升的同时,环保意识逐渐增强,全国各地不断建设污水处理厂,在一定程度上减轻了污染带来的危害,有利于美好社会的构建与发展。此背景下,本文以一工程为基础,对污水处理厂池壁渗水原因与防治措施进行了详细的阐述,以供参考。污水处理厂;池壁渗水;防治措施1 引言目前,在污水处理厂施工建设过程中,时常会发生水池池壁裂缝或

    低碳世界 2016年24期2016-03-20

  • 污水处理厂生物池结构设计研究
    土结构,按照其和池壁的连接方式,可将其分为现浇结构以及装配式结构两种。其中,装配式结构又可以按照材料的不同分为预制钢筋混凝土结构、钢结构以及膜结构等。对于装配式结构来说,现浇结构优点较多,如整体性能好、抗震能力强、顶板孔洞根据工艺要求布置灵活等等,对于壳、膜、桁架等结构来说,现浇钢筋混凝与结构顶板的顶面比较平整美观,可以承受较大的外力作用,当前的施工技术水平较高。因此,该生物池顶板采用现浇钢筋混凝土结构。现浇钢筋混凝土顶板按照其受力形式的差异,可以分为无梁

    建材与装饰 2015年20期2015-10-31

  • 壁面温差对钢筋混凝土圆形水池池壁结构的影响
    筋混凝土圆形水池池壁结构的影响王萱1,赵星明1,刘玉海21.山东农业大学水利土木工程学院,山东泰安2710182.东营市河口区水利局,山东东营257200采用圆柱壳体理论和有限元分析的方法,对贮存高温水的圆形沉淀池壁进行了结构分析。在壁面温差影响下,两种方法求得的池壁结构应力基本一致,验证了用Solsh190单元模拟钢筋混凝土薄壳结构是可行的。利用有限元软件ANSYS的三维热单元和三维结构壳单元对池壁应力状态进行了热-结构耦合数值模拟,研究了在冬季壁面温差

    山东农业大学学报(自然科学版) 2015年5期2015-02-21

  • 高温水池池壁结构分析
    018)高温水池池壁结构分析王 萱 赵星明(山东农业大学水利土木工程学院,山东 泰安 271018)结合某高温水池的具体情况,研究分析了壁面温差对钢筋混凝土圆形水池池壁的影响,利用有限元通用软件ANSYS,模拟了池壁应力的分布规律,并提出了结构修复加固方案。池壁,模拟分析,壁面温差,钢筋混凝土结构北方地区某洗涤水沉淀池,为钢筋混凝土地面水池,外径为28 m,池高3.9 m,壁厚0.3 m,结构材料为C25混凝土和HPB235钢筋。沉淀池处理的洗涤水温度为4

    山西建筑 2014年27期2014-08-11

  • 某扶壁式钢筋混凝土水池结构设计简述
    累了经验。扶壁式池壁,水池,结构,设计1 工程概况该工程为山西晋中地区某污水处理厂生物反应池,平面尺寸36 m×32.6 m,池深6.7 m,为半地下室式敞口钢筋混凝土矩形水池。根据地质勘察报告,场地的土层以粉土和砂土为主,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.20g,场地类别为Ⅲ类,地下水埋深在地表以下15 m,地下水位较低,可不考虑地下水对本工程的影响。工程的平面图、剖面图见图1。2 结构选型2.1 水池设“十”字变形缝该水池超长,两个方向均超过

    山西建筑 2014年34期2014-08-10

  • 矩形水池壁面温差取值及计算
    栋 张志毅矩形水池壁面温差取值及计算陈 烨1丁海洋2唐颖栋1张志毅1(1.华东勘测设计研究院 浙江杭州 310014 2.浙江省交通规划设计研究院 浙江杭州 310014)壁面温差作用对于矩形水池的受力状态会有很大的影响,本文通过结构力学的力法原理,对于矩形长壁水池池壁在壁面温(湿)差的工况下的内力进行了分析推导,并通过实例对于等厚度及变厚度池壁进行内力对比,提出温差作用下水池的优化设计,并对《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》中对于壁面温(湿)差的

    水利规划与设计 2014年5期2014-02-20

  • 带拉梁矩形水池池壁及拉梁受力的有限元分析
    强带拉梁矩形水池池壁及拉梁受力的有限元分析陈烨 吉乔伟 唐颖栋 张革强(华东勘测设计研究院 浙江杭州 310014)本文从带拉梁的矩形混凝土水池池壁及拉梁结构优化设计的角度出发,采用可视化有限元软件Midas gen,建立1:1实体几何模型,采用板壳元来模拟结构的实际受力状态,得到水池池壁弯矩(特别是拉梁处池壁弯矩)及拉梁受力的分布特点,通过与《给水排水工程结构设计手册》中计算方法进行比较,提出带拉梁矩形水池弯矩及拉梁拉力的结构设计新观点,供工程设计参考。

    水利规划与设计 2014年3期2014-02-18

  • 池壁与池底固接的无盖圆形水池计算
    在水压力作用下,池壁将变形如图1 中虚线所示。图1 圆形水池壁受力与变形在距池底x 距离处切出单位宽度的圆环,在内部径向辐射形水压P 作用下,圆环将伸长,其半径也增大,设半径增大值为y,式中:E为池壁材料的弹性模量h为池壁厚度此悬臂梁应满足一般的弹性曲线微分方程:式中:γ为水的容重该方程的通解为:系数A、B、C、D 由边界条件:根据式(3)~式(6)及边界条件,可确定待定系数A、B、C、D,从而可求得任意点之内力。实际应用中,可根据具体工程将数字代入后确定

    四川建筑 2013年4期2013-06-29

  • 浅析大型钢筋混凝土水池设计方法
    下的裂缝验算。当池壁为双向板或池壁高度小于6m时,池壁的支座、跨中弯矩值都不是很大,此时水池的壁厚和配筋都不太大。普通钢筋混凝土结构形式一般均可满足强度和裂缝宽度限制的要求,相对经济合理。但有时为满足工艺的要求,水池的尺寸会很大。此时池壁的计算模型常常为单向板且池壁很高(大于7m)。计算后池壁所得弯距值很大。此时如仍然采用普通钢筋混凝土结构,在满足裂缝要求的情况下就会造成池壁很厚,配筋量也很大。2 预应力技术在大型水池中应用2.1 由于水池尺寸过长,设置伸

    中国新技术新产品 2013年7期2013-05-12

  • 钢筋混凝土结构水池的设计与施工
    预应力水池。水池池壁可做成不同的结构形式。根据荷载产生的内力大小及其分布情况,主要有等厚池壁和变厚池壁2种。其中等厚池壁又可分为矩形水池和圆形水池,前者常用于容量在200m3以下的情况,后者常用于容量在200m3以上1 000m3以下的情况。而变厚池壁常用于容量大于1 000m3的水池池壁。贮水池的顶盖和底板多采用平顶和平底型式。水处理用池由于工艺的特殊要求,池底常做成倒锥壳、倒球壳,或多个旋转壳体组成的复杂型式。倒锥壳和倒球壳组合池底形成的加速澄清池,如

    建材世界 2013年2期2013-03-22

  • 水池底板与池壁施工技术
    类水池,其特点是池壁外侧空旷,池壁承担着池内水的压力,并防止池内水的外渗。池壁其构造由现浇钢筋混凝土结构层( 其厚度应>20 cm) 、水泥砂浆找平层、防水层、6 cm厚钢筋网细石混凝土保护层、装饰层( 如游泳池瓷砖贴面) 等组成。现浇钢筋混凝土结构层的主要作用是发挥结构的功能,防水层位于迎水面,起着防止池内水外渗、避免池壁钢筋锈蚀的作用。地面下水池是指设在地面以下,池壁顶与地平面同等或近于同等高度的一类水池,其特点是若池内无水时,池壁外的回填土其压力推向

    黑龙江水利科技 2012年3期2012-10-24

  • 半地下式圆形贮液池结构分析
    1]。目前,对沿池壁全部高度作用三角形或矩形分布荷载的圆形贮液池而言,其池壁内力计算公式或表格可从既有文献[2-5]中查找。然而,对沿池壁部分高度作用三角形或矩形分布荷载的半地下式圆形贮液池而言,既有文献均未涉及其池壁内力计算公式,其池壁内力计算往往采取简化荷载分布的方法。采用简化荷载分布的方法求出的池壁内力与实际池壁内力会有一定差异,有时差异还很大,例如半地下式圆形贮液池受到土压和温差作用的情形。鉴于此,笔者结合某工程实例,利用弹性力学的方法,推导了沿池

    太原理工大学学报 2012年6期2012-05-15

  • 工业水池设计要点浅析
    。池体结构一般由池壁、底板和顶盖所组成。从结构类型来看,水池可分为无顶盖的开敞式池、有顶盖的封闭式池和带走道板的半封闭式池;按几何形状分为:圆形和矩形;按安置方式可分为:地下式、半地下式和地上式;因建筑材料不同又可分为:砖池、浆砌石池、钢筋混凝土池等。钢筋混凝土矩形水池,在工业水池设计中占较大比例。一方面,矩形水池对场地适应性较强,特别是在狭长地带,矩形水池有利于节约用地、减少开挖,同时又便于配合工艺要求进行水池间的组合和管道连接;另一方面,矩形水池的模板

    纯碱工业 2011年2期2011-09-20

  • 刚性池壁和试验支架对水中爆炸气泡脉动周期的影响
    水中爆炸实验时,池壁的影响是必须要考虑的。文献[1,4-6]分别通过理论分析、工程试验和数值仿真研究得出,刚性表面存在时,气泡周期变长。此外,在有些水中爆炸试验中,传感器需要安装和定位支架,还需要考虑试验支架对气泡周期的影响,而国内外相关研究报道较少。本文通过水中爆炸试验,研究刚性池壁和试验支架对气泡脉动周期的影响,为水中爆炸试验工作提供参考。1 试 验1.1 样品与仪器圆柱形压装Pentolite和RDX基含铝炸药,配方见表1。药柱长径比为 (1.1~

    火炸药学报 2010年4期2010-09-18

  • 现浇圆形混凝土沉淀池施工细节控制
    后浇带及加强带。池壁高5 m,厚30 cm,池壁立筋伸入底板,与底板形成一个整体。倒锥形底板表面的平整度要求为20 mm,池壁椭圆度要求为20 mm,走道板平整度要求为10 mm。圆形沉淀池是大中型污水厂或净水厂处理工艺中不可或缺的组成部分,采用常规方法即可施工完成,本文主要对施工的细节进行控制,使施工尽可能简便,降低成本,同时使尺寸偏差严格满足设计要求。2 主要细节分析圆形沉淀池从基坑开挖直至满水试验,主要有以下几个细节可能引起质量缺陷,需要着重控制,详

    山西建筑 2010年13期2010-08-21

  • 浅析地下水池池壁施工中裂缝成因
    44浅析地下水池池壁施工中裂缝成因吴建雄南京南化建设有限公司,江苏南京 210044地下水池池壁裂缝在工程实践中是一个较为普通的现象,而其裂缝渗水情况严重影响工程施工质量。本文在分析地下水池池壁混凝土与大体积混凝土的异同点的基础上,重点对于地下水池池壁裂缝产生原因进行分析,有助于今后控制地下水池池壁裂缝结构设计优化。地下水池;池壁施工;裂缝成因;裂缝控制0 引言在化工建设工程中,有比较多的地下水池工程。钢筋混凝土地下水池的池壁由于混凝土结构裂缝的出现,常拌

    科技传播 2010年13期2010-08-15