熔断器

  • 快速熔断器在轧机传动系统的应用
    中安装多个快速熔断器,在主回路未有大电流的情况下多次发生快熔烧毁故障,经判断为快熔疲劳性损坏,快熔故障容易引发轧机高速断带事故,影响恶劣。本文主要研究影响快熔寿命的因素,提出准确把握快熔工作状态的可行性方法,提前发现问题,解决设备隐患。1 快速熔断器在主传动系统中的作用轧机主传动系统采用多个传动柜并联,其中整流柜为三相三并联,逆变柜为三相四并联,每个机架有21 个功率单元,42个快熔,如图1 所示,71C2PRA 和71C2NRA 为某相的一个功率单元的两

    设备管理与维修 2023年1期2023-02-21

  • 封闭型喷射式熔断器替代跌落式熔断器的可行性分析
    上,高压电通过熔断器的进线侧,再从熔断器的低压侧接入变压器的进线侧,而熔断器内部安装有高压熔丝,不仅对变压器起到保护的作用,而且在对变压器进行检修的时候,可以操作熔断器,使得熔断器分闸,从而使变压器断电,检修人员可以对变压器进行检修。但是这样也出现了一些问题,由于在电网上使用的熔断器大部分均是跌落式熔断器,使用令克棒便可以操作熔断器的分合闸,故也常发生变压器被盗的现象。例如2021年5月湘西花垣县公安局破获了一起盗窃变压器铜丝案,犯罪团伙一年内偷了40对台

    价值工程 2022年35期2022-12-26

  • 数据中心10 kV电压互感器高压熔断器异常熔断分析
    mer,PT)熔断器频繁熔断现象普遍存在于中高压配电系统中。文献[1-7]认为PT高压熔断器熔断是由于系统发生铁磁谐振、弧光接地过电压、低频饱和电流、PT内部故障或二次回路接线及PT产品质量问题等原因引起,但这些文献集中于对YN/yn/开口三角形接线方式PT熔断器熔断的研究,而对于V-V接法的PT熔断器熔断目前仅有极少的研究,V-V 接法的三相PT高压侧中性点不接地并且一、二次侧无消谐装置,即PT励磁电感不能参与零序回路的电磁振荡过程[2],因此V-V接法

    电器与能效管理技术 2022年4期2022-09-21

  • 中压变压器保护用熔断器小电流熔断特性的试验研究*
    压变压器保护用熔断器广泛应用在配电系统中。当线路发生过载或短路故障时,中压熔断器可自行熔断切断电路,避免设备损坏和事故蔓延[1]。熔断器在规定时间内承载而不发生熔化的电流称为约定不熔化电流。在约定不熔化电流以下,熔体不允许发生熔化现象。在规定时间内,能够使熔体熔化的电流称为约定熔化电流[1]。当电流大于约定熔化电流时,只要时间足够长,熔断器就会发生熔断。在约定不熔化电流与约定熔化电流之间,熔断器可以熔断,也可不熔断,熔断与否常受到随机因素的影响。近些年,在

    电器与能效管理技术 2022年7期2022-09-19

  • 基于有限元分析的熔断器温度仿真计算
    0]0 引 言熔断器作为保护电器的装置被广泛应用于各变电站中。熔断器的外壳和灭弧介质一般使用陶瓷、石英砂等化学结构稳定的材质,使用寿命约为30年。熔体选择银、铜、锡等材质,在运行过程中受到电流和环境的影响,不可避免地会发生老化,导致熔体瞬间无法正常开断并有效灭弧,造成熔断器局部温度升高,严重时会破坏熔体隔离筒绝缘,导致环网柜烧毁[1]。因此,熔断器运行温度分布是判断熔断器运行状态的重要参数,对提高其运行可靠性具有现实意义。本文使用Ansys有限元软件,首先

    电器与能效管理技术 2022年1期2022-09-17

  • 无霜冰箱化霜熔断器故障分析及可靠性设计的研究及应用
    制主要依靠化霜熔断器完成。化霜熔断器是化霜系统安全控制的核心部件,化霜熔断器的设计是无霜冰箱化霜性能及安全性能设计的关键核心技术。化霜加热出现异常后,熔断器起到保护作用进行熔断,后续冰箱的运行也将会出现异常[1],化霜加热器将不再工作,冰箱不再化霜,运行一定时间后,蒸发器将会出现大量结霜,制冷效率明显降低,结霜量持续增加会堵塞风路系统,造成整机制冷效果差或不制冷[2]。加热器出现异常后,按照软件的控制规则,熔断器起到保护作用是一种正常的安全控制。若加热器未

    家电科技 2022年4期2022-08-20

  • 基于温控熔断器的箱变保护系统探讨
    大。受限于高压熔断器设备技术的发展,目前常见的美式箱变容量基本在3150kVA以下。2021年5月,西安斯泰德、西安祥源振力、西安厚德等公司的100A、125A、140A、160A 35kV高压熔断器相继取得高压型式试验报告,使得美式箱变容量突破5000kVA成为可能。目前,美式箱变的高低压两侧的设备配置基本为:高压侧熔断器+负荷开关、低压侧框架断路器。35kV美式箱变的高压熔断器均为油浸式,结构紧凑,以125A的35kV高压熔断器为例:高压熔断器保护作用

    电力设备管理 2022年11期2022-07-27

  • 10 kV 双断口跌落式熔断器设计
    术更新,跌落式熔断器在配电中的运用也越来越广泛,尤其在10 kV 电力系统中,作为电力变压器的过载、短路保护和额定电流的合分闸操作,对跌落式熔断器的技术要求也越来越高。而且目前电网所使用的跌落式熔断器都没有远程监测功能,不能实时监测出跌落式熔断器的工作状态,大大增加了检修人员的工作难度。为了增加熔断器的开断性能,适应未来电气物联发展趋势,设计出一种新型可靠的跌落式熔断器是必要的。10 kV 双断口跌落式熔断器,在线路发生故障时,不仅比普通的跌落式熔断器开断

    甘肃科技 2022年3期2022-07-09

  • 35kV户外PT高压熔断器保险管更换装置研制与应用
    700引言高压熔断器是最简单的一种保护电器,它是在电气设备承受大的电流时,先于被保护的电气设备而熔断,起到保护该电气设备免受过载和短路电流的损害。35kV户外母线、线路电压互感器,都经过户外高压熔断器(限流)加以保护。从实际运行情况来看,一次侧雷电过电压,一次侧操作或故障时造成的各种振荡回路,导致系统出现谐振过电压,致使线路电压互感器铁心饱和,造成绕组过电流,高压熔断器熔芯熔断。更换高压熔断器的工作对于运维人员来说不分刮风下雨,白天黑夜。由于无专供运维人员

    探索科学(学术版) 2021年12期2021-12-04

  • 一种组合式直流熔断器总成装置研制
    蓄电池出口直流熔断器和信号熔断器有序退出[2],蓄电池出口熔断器的投退操作频繁。目前,主要采用专用的熔断器操作把手进行蓄电池出口熔断器和信号熔断器进行投退操作。该投退操作需先拆除正负极信号熔断器,再用专用把手分别拉开正负极出口熔断器,共12个步骤,操作繁琐。传统直流熔断器卡扣易氧化,导致操作更加费力,熔断器底座为陶瓷材料,在操作过程中常出现误碰断裂的现象。此外正负极直流熔断器接口无隔离,在操作过程中误碰正负极导致直流短路,损坏设备、危害人身安全的现象也时有

    电力设备管理 2021年9期2021-10-30

  • 浅谈熔断器的分类与选用
    白泽摘要:熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流保护。本论文对熔断器的结构、分类、原理、优缺点等方面进行讨论。一、熔断器的结构1)熔体部分——保险丝的核心 ,既是感测元件又是执行元件。2)电极部分——熔体与电路联接 ,

    科学与生活 2021年7期2021-09-10

  • 12 kV跌落式熔断器运行特性及试验研究
    2 kV跌落式熔断器(熔断器)安装在配电网变压器上,作为配电网变压器的主保护;安装在10 kV配电网线路分支线上,可缩小停电范围。熔断器速断特性及载熔件自然跌落形成明显的断开点,具备隔离开关功能,给检修段线路和设备创造了安全的作业环境,增加了检修人员的安全感,因此熔断器在配电网变压器保护和10 kV配电网线路支线保护中得到普及[1-3]。熔断器开断保护性能取决于熔断件(熔丝)的熔断特性(安秒特性曲线),由于熔断器成功开断时间仅为十几ms,甚至更短,远小于配

    东北电力技术 2021年8期2021-09-06

  • 秦二厂棒控系统熔断器筛选测试与寿命评估
    机箱含有12个熔断器,在260 V三相动力电源回路保护电源、机箱以及CRDM线圈。近年来,随着运行年限的增加,棒控系统设备老化现象逐渐凸显,故障率逐渐升高,系统稳定性与可靠性不断下降。棒控电源柜的熔断器属于易老化的设备之一,一旦非预期老化熔断,将造成控制棒滑棒、落棒乃至反应堆停堆等严重后果,但核电厂维修与技术人员仅凭现场情况和使用经验无法准确判断熔断器的实际老化情况,导致预防性维修行动的制定依据不足,本着专业化、精细化以及科学决策的原则,科学地针对熔断器

    中国核电 2021年4期2021-08-25

  • 中低压熔断器常见故障及选型原则简析
    74)0 引言熔断器已经生产了一百多年,现在世界各国和我国都在大量生产和使用熔断器,它们承担着保护电气设备和电网的重要任务,并且限制了不可避免的事故发生和确保用户供电[1-3]。我国自上世纪五十年代开始进行熔断器生产,主要是对典型的熔断器进行研究、试制,而后形成几个系列的产品。上世纪八十年代,我国熔断器产业从仿制到形成系列化产品阵容。进入本世纪后,国产熔断器产品的发展日新月异,其类型和功能逐渐多样化[4-5]。然而,熔断器行业面临的新问题是技术标准滞后、生

    湖北电力 2021年3期2021-08-23

  • 35kV箱变高压熔断器慢熔故障分析及解决思路
    年多次出现高压熔断器慢熔故障,导致箱变烧毁、集电线路被迫退出运行的事故,给企业造成了巨大的电量和经济损失。本文对该企业某型号35kV箱变高压熔断器慢熔故障从设计、安装、运行方面进行了分析,发现选型不合理是高压熔断器慢熔故障的主要原因。从设计、安装和运维的角度,提出了预防35kV箱变高压熔断器慢熔的措施。1 箱变故障诊断1.1 故障概况2020年4~6月对6188台同一型号箱变进行统计,其中33台35kV箱变高压熔断器发生慢熔故障,占同期箱变故障的97%,故

    电力设备管理 2021年7期2021-08-10

  • 某变电站10kV 1M 51PT熔断器熔断处理及相关保护分析
    电等影响,PT熔断器很容易出现由暂态冲击导致的过电压熔断,进而影响变电的安全效益和经济效益。尤其是在我国变电站运行过程中,电压互感器高压侧PT熔断器熔断后将直接导致电力系统“虚接”,致使自动化系统误报,给变电站运维管理造成了非常大的干扰。严重时甚至引起误动作,导致计量装置失效或电气装置损毁,在今后工作中需全面重视。2 故障概况本次研究过程中主要以某变电站10kV 1M 51PT熔断器熔断事故为例,分析PT熔断器运行状态及缺陷情况,其具体内容如下。某变电站主

    电气开关 2021年6期2021-07-05

  • 一种变电站35 kV 户外支柱式熔断器更换装置
    0011)1 熔断器更换装置目前,巡维中心变电站为提高电网质量,经常频繁投切电容电抗以保障电压频率质量,使得变电站内35 kV 户外支柱式熔断器很容易熔断。更换熔断器需要高处作业并且2 人配合才可完成,同时存在较大安全隐患。本文研究的熔断器更换装置是一种机械类装置,该装置可单人完成高处作业,无需他人辅助,解决了传统熔断器安装过程中两端受力不均的问题。熔断器套管两端不会出现因用力程度不够以及左右力度不均等情况,造成熔断器两端接触不良使熔断器更易熔断的现象。本

    设备管理与维修 2021年6期2021-04-20

  • 发电机机端PT高压侧熔断器“慢熔”现象的判断与对策
    机端PT高压侧熔断器“慢熔”现象的判断与对策崔志坚 赵 跃 张 亮 宋 明 胡琪龙(国家能源集团安徽安庆皖江发电有限责任公司,安徽 安庆 246008)本文从某厂发生的发电机机端PT高压侧熔断器“慢熔”现象入手,详细分析了产生“慢熔”现象的原因以及“慢熔”对励磁系统、发电机保护和测量系统的影响,提出了高压侧熔断器“慢熔”现象的判断方法,并给出解决机端PT高压熔断器“慢熔”的三种方法。高压熔断器;慢熔;电晕腐蚀;自动电压调节器;发电机保护;测量系统0 引言2

    电气技术 2021年2期2021-02-26

  • 光伏电站一类烧负极熔断器故障原因分析
    )0 引言管状熔断器是一种广泛使用的电路保护元件,目的是在某一设备工作中发生电流过载或短路等不正常情况下,熔断器瞬间熔断,将故障部分的损坏限制在尽可能小的范围内[1-2]。随着全球光伏产业的蓬勃发展,IEC 60269-6 标准的制定,原gR 级熔断器在光伏直流侧的保护位置被gPV级熔断器取代[3]。针对个别光伏电站频发汇流箱负极保险熔断故障,开展了深入地调查、分析。通过现场熔断器的失效分析、直流汇流箱结构分析、不同品牌熔断器底座结构比对分析,发现此类熔断

    机电工程技术 2020年9期2020-10-26

  • 风电机组箱式变压器高压侧熔断器选型研究
    压侧采用的则是熔断器熔断器是静止部件,所以通常可以认为它的可靠性是100%。智能断路器由采用集成电路芯片的控制器和断路器本体构成,是复杂的电子机械部件,在当前技术质量有限的前提下,不可避免地存在失效而拒动的可能[1]。断路器拒动指的是当出现电气故障且满足断路器跳闸条件时,断路器由于自身原因不能跳闸而失去电气保护功能,此时则需要高压侧熔断器提供后备保护。高压侧熔断器选型必须满足两个条件:一是需作为高压侧短路的主保护;二是需作为低压侧短路的后备保护。本文围绕

    湖南水利水电 2020年4期2020-09-17

  • 环网柜熔断器垂直和水平布置下温度分布特性
    中由负荷开关-熔断器组合的电器柜所形成变压器回路间隔,其中熔断器是用来快速开断短路电流,对所接变压器起保护作用[1]。熔断器中的熔体通常用纯银或电解铜等高电导率材料制成带有槽口的带状或线状,其截面和热容量均很小,当由电流的热效应形成的热量累积达到熔体熔点使其熔断时,可以快速断开电路以保护变压器。熔断器在环网柜内正常工作时,工作电流产生的热积累会使熔体长时间工作在高温环境下,这将会导致熔体在正常状态下因高温而熔断,严重时会破坏熔丝隔离筒绝缘,导致环网柜烧毁[

    科学技术与工程 2020年22期2020-09-04

  • 浅议10kV跌落式熔断器选型、安装及运维要求
    孙兵摘要:熔断器是目前国内配电网最常用的保护开关。它不仅具有环境适应性强、操作方便等优点,而且与其他电气保护开关相比,具有更经济、更适用的特点,对10kV电网跌落熔断器的安装方法、动作元件和操作措施进行了研究,得出结论。关键词:10kV;跌落式熔断器;选型;安装;运维要求1  引言10kV配电变压器和分支线路经常用到熔断器,因为跌落式保险丝具有短路保护功能。跌落式熔断器安装使用中一旦发生事故,熔断器动作会在配电线路上工作,使线路在安全范围内停电,最后直至断

    中国房地产业·中旬 2020年12期2020-06-09

  • 便于10kV绝缘杆作业法带电更换跌落式熔断器连接件的研究
    带电更换跌落式熔断器作业占带电作业总量的8%-10%,为了更好的做好带电作业,我们针对此项目中出现的难点进行深入研究,以确保带电作业过程中的安全性和便利性,切实减小此项工作的工作量。跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主

    科学导报·学术 2020年53期2020-02-22

  • 高压跌落式熔断器操作便捷性的研究
    1 高压跌落式熔断器简介熔断器作为配电线路分支的一个重要保护开关,在短路故障作用下操作便捷、使用经济,尤其是在户内外应用过程中,具有较强的功能性。高压熔断器有助于保护线路与配电变压器,要求高压熔断器本身操作简单,便于使用,在安装相应的配电线路过程中,分支线路有助于缩小停电范围,使用熔断器有助于断开点与后面分支线路产生隔离。开关与线路之间断开后便于线路检修和设备检修,为保障检修人员提供一个安全操作空间,确保人身安全。高压跌落式熔断器,则是基于一般熔断器设计形

    技术与市场 2020年1期2020-01-08

  • 变电站10kV母线电压互感器熔断器频繁烧损研究及治理
    过对往年多起的熔断器熔断事件的统计及分析,并利用ATP-EMTP电磁暂态仿真软件模拟低频振荡,对熔断器熔断原理进行分析,寻找导致熔断器频繁熔断的原因,并结合现场提出初步防范意见。关键词:10kVPT;熔断器;ATP-EMTP仿真软件;铁磁谐振;低频振荡引言据不完全统计,近5年变电管理一所发生的10kV电磁式电压互感器一次侧熔断器熔端现象多达60余次,且熔断频率有逐年增加的态势。在10kV系统中,PT主要起到监测运行中的电源母线及高压设备的运行情况,同时也为

    中国电气工程学报 2019年26期2019-10-21

  • 汽车低压电线与熔断器的匹配选择方法
    0011)1 熔断器与电线的匹配选择方法汽车低压电线与熔断器的合理匹配是汽车电路保护的重要内容,本文重点关注熔断器与电线的匹配选择方法。总体思路如下:①负载-熔断器匹配;②负载-电线匹配;③熔断器-电线匹配;④负载-熔断器-电线三者合理匹配。1.1 计算熔断器要保护的负载电流 (稳定电流)负载电流(A)=[额定功率(W)/标称电压(V)]×[供电电压(V)/标称电压(V)]1.2 负载-熔断器匹配,根据负载电流选择熔断器的额定电流熔断器的额定电流应根据负载

    汽车电器 2019年8期2019-08-27

  • 直流组网电力推进系统熔断器的仿真与试验研究
    网电力推进系统熔断器的仿真与试验研究潘永德(大连测控技术研究所,辽宁大连 116013)熔断器是直流组网电力推进系统保护的关键元件,本文研究了熔断器在直流组网电力推进系统保护中的原理和特性。通过熔断器熔断试验,总结了熔断器熔断过程、特性和关键参数,并以此利用数值方法建立了熔断器的仿真模型,该模型仿真计算的结果与试验结果接近。该仿真模型能够用于后续直流组网电力推进系统的短路电流计算,为后续直流组网电力推进系统的设计提供帮助。直流组网 熔断器 数值建模 短路电

    船电技术 2019年6期2019-07-08

  • 纯电动汽车高压直流熔断器计算及选型方法
    动汽车高压直流熔断器计算及选型方法,并实例说明。电动汽车电气拓扑图如图1所示。2 熔断器选型2.1 熔断器分类1)按动作特性主要分为:普通熔断器 (gG/gL)、快速熔断器部分范围保护 (aR)、快速熔断器全范围保护 (gR)、Time-delay型及特殊熔断器。图1 电动汽车电气拓扑图2)按照外形形状主要分为:①英标熔断器。英式熔断器壳体采用陶瓷材质,圆柱管体,具有体积小、浪涌耐受性能強、性价比高、弧电压小、功耗低等特点,一般小于100 A的熔断器推荐采

    汽车电器 2019年5期2019-05-30

  • 厚膜熔断器串电阻并联使用的可靠性研究★
    18)0 引言熔断器是一种串联在被保护电路中的过电流保护器件,当被保护电路的电流超过规定值并经过一定时间后,由熔体自身产生的热量会熔断熔体使电路断开,从而起到保护作用[1-5]。熔断器作为一种可靠性器件,广泛地应用于国内外各种航天器件中,在安全领域中占有极其重要的地位[6-7]。航天工程任务中对于高可靠厚膜熔断器的选用极为重视,因为航天任务是一个高科技、高风险的系统工程,尤其是载人航天工程,对安全性、可靠性更是提出了零故障、零失效的要求。如果熔断器失效就可

    电子产品可靠性与环境试验 2018年5期2018-11-15

  • 35kV落跌式熔断器异常熔断故障抑制措施
    35kV落跌式熔断器是诸大油田电路的主要配电网,其安全性很是重要。最近几十年以来,油田35kV落跌式熔断器频繁异常地发生熔断事故,年平均发生次数近三百次,这严重影响了电路配网的安全。据分析,该问题在油路配电网中具备广泛的普遍性,针对这一事故研究展开,提出配套的抑制措施,对提高35kV电路的供电安全具有极大意义。【关键词】35kV落跌式熔断器抑制措施 异常熔断故障 抑制措施 额定电流35kV落跌式熔断器在油田储备电网的配电系统中占据重要地位,其安全性很是重要

    电子技术与软件工程 2018年18期2018-11-05

  • 宇航用某新型膜式熔断器应用验证方法设计与实现
    天工程的成败。熔断器作为一种电路保护关键元件,广泛应用在航天系统设计中,可用于短路和过载的保护设备[1-2],如接收机、电源电路和PCU等关键单机系统中,一般工作在长期连续工作模式下,对电路系统可靠性起着极其重要的作用。熔断器的失效可能导致整个被保护系统的失效,可能会造成系统工程巨大的风险与损失,这些都对熔断器的应用可靠性提出了更高的要求。新型膜式熔断器(以下简称 “熔断器”)是某型号急需选用,拟功能替代国外某型宇航用高可靠熔断器,其价格昂贵、技术受限又面

    电子元件与材料 2018年9期2018-09-26

  • 小型熔断器过载熔断试验技术研究
    引言高可靠小型熔断器[5]是卫星、宇航设施中重要的保护器件,熔断器通常串联安装在模块或分系统的电路中,在系统长时间正常工作过程中,熔断器应保持稳定工作,不能出现断路;在异常情况出现时,熔断器要及时地熔断,切断电路以保护整体电路的安全。目前,国内有多家单位在进行高可靠小型熔断器产品的研制和生产,对高可靠小型熔断器的性能考核是各个单位均面临的问题,过电流特性是熔断器的关键性能,而过载熔断试验是考核熔断器过电流特性的关键试验。欧洲空间元器件协调委员会(ESCC)

    电子产品可靠性与环境试验 2018年4期2018-09-04

  • 风力发电组合式变压器用高压限流熔断器爆熔故障的原因分析
    压器用高压限流熔断器爆熔故障的原因分析袁乙专 张晓峰 毛启武 张伟涛 钟志锦(明珠电气股份有限公司,广州 511400)高压限流熔断器发生爆熔等故障,是影响组合式变压器安全运行的主要威胁之一。针对风力发电组合式变压器用高压限流熔断器爆熔问题,分析故障的主要原因在于:设计选型时未满足熔断器降容要求、引线铜片处渗油、长时间热量累积造成绝缘加速老化。经额定电流为31.5A的熔断器温升试验表明,高压限流熔断器内部温度比外部油温高出25K是可能的,即外部油温在75℃

    电气技术 2018年8期2018-08-18

  • 陕汽德龙X3000系列汽车新型中央集电盒电路解析
    面设置了78路熔断器,实物上以数字1~78顺序标注。为便于电器分类,图1中以F1、F2~F78顺序标注。78路熔断器的功能定义及对应配置的熔断器插片规格如图1所示。2)中央集电盒的正面设置了25组继电器,实物上以数字79~87、91、93~107顺序标注,图1中以K79~K87、K91、K93~K107顺序标注。每组继电器的插孔分别以数字85、86、87、(87a)、30标注。25组继电器的功能定义如图1所示。其中K83、K84、K85、K86分别为小灯(

    汽车电器 2018年4期2018-05-09

  • 10 kV跌落式熔断器掉管和熔断故障的解决方法分析
    引 言跌落式熔断器在我国10 kV配电网络中的应用十分广泛,不论是城市还是农村的电力系统都离不开10 kV跌落式熔断器的保护,该熔断器对电压为10 kV的分支线路和变压器保护尤为显著。但目前我国10 kV跌落式熔断器的整体运行状况并不乐观。熔断器会出现突然断电的情况,失去保护作用,使停电范围扩大,影响了电力系统的稳定运行。10 kV跌落式熔断器的故障原因包括熔断器安装不规范、日常维护不够细致全面及设备老化。除此之外,熔断器也会受异常因素的影响如熔丝断裂或

    通信电源技术 2018年6期2018-01-24

  • 2种常见车载熔断器选择方法分析
    )2种常见车载熔断器选择方法分析陈 兴,王恩栋(一汽技术中心乘用车电子电气开发部,吉林 长春 130011)介绍车用熔断器选型的基本理论依据;根据多年积累的经验和实车验证结果,介绍2种常见负载熔断器的选择方法。熔断器;焦耳定律;线路保护汽车熔断器是汽车电气线路中的重要保护器件,其作用是保护汽车电气线路及用电器不因过流、短路故障而发生损坏,并防止电气线路过热起火。本文不介绍以往文献所经常描述的电阻型负载、脉冲型负载和浪涌型负载等熔断器的选择方法,因前人已对其

    汽车电器 2017年10期2017-11-07

  • 纯电动汽车用高压直流熔断器选型计算
    汽车用高压直流熔断器选型计算谢小锋(福建新龙马汽车股份有限公司,福建 龙岩 364000)文章介绍了纯电动汽车用高压直流熔断器使用条件及修正系数,并以空调压缩机为例说明高压直流熔断器的选型计算。纯电动汽车;高压直流熔断器;选型CLC NO.: U472 Document Code: A Article ID: 1671-7988 (2017)19-84-03前言纯电动汽车高压电缆很短,发生短路故障时会短时间内形成强大的浪涌冲击电流。为保证高压用电器及车上人

    汽车实用技术 2017年19期2017-11-01

  • 配网PT熔断器故障分析及故障监测系统研究
    00)配网PT熔断器故障分析及故障监测系统研究李 兵 丁顺清 徐 峰 杨 义 刘 杰(国网重庆彭水县供电有限责任公司,重庆 409600)PT熔断器是电力系统中重要设备,针对PT熔断器故障造成的原因,提出一种新的电压、电流双检测的方法。通过Matlab/Simulink建立熔断器故障模型进行仿真计算,分析了PT熔断器故障电压电流与故障原因之间的关系,并对熔断器故障的诊断技术进行研究。结果表明,铁磁谐振故障和系统中的低频饱和电流是造成PT熔断器熔断故障的主要

    电气技术 2016年5期2016-11-17

  • 光伏系统保护用熔断器的发展与应用
    光伏系统保护用熔断器的发展与应用高览电气(上海)有限公司 ■ 杜晓牧介绍光伏系统中用于过电流保护的熔断器的发展历程,通过对IEC和UL标准中对于光伏熔断器部分的规定,结合国内外知名逆变器和直流汇流箱的制造厂家的工程实践,给出正确选用光伏系统保护用熔断器的注意事项。过电流保护;gPV级熔断器;光伏直流汇流箱;大功率集中式逆变器0 引言1864年电气工业就采用铂丝作为熔断器来保护海底电缆。熔断器诞生于白炽灯的时代,拥有超过150年的应用历史。熔断器从未过时且由

    太阳能 2016年8期2016-09-23

  • 8/20μs雷电流冲击下熔断器开断性能
    s雷电流冲击下熔断器开断性能李祥超周中山王成芳陈戎健陈璞阳(南京信息工程大学中国气象局气溶胶-云-降水重点开放实验室南京210044)针对熔断器在8/20μs波形雷电流冲击下开断性能的问题,通过对熔断器中流过雷电流瞬间熔体的温度上升和熔断器的开断动作时间的理论分析,以及对雷电流通过导体时,载流导体所受有质动力作用机理的理论分析。选用一种铅铝合金材质熔断器,利用8/20μs波形雷电流进行冲击实验,得出当熔断器的工频熔化电流小于5A时,符合熔断器的允通能量I2

    电工技术学报 2015年24期2015-10-25

  • 汽车熔断器的正确选用与规范检测
    校1 引言汽车熔断器是汽车电气线路中的重要保护器件,俗称保险丝。其作用是保护汽车电气线路及用电器,不因过流、短路故障而发生损坏,并防止电气过热起火。在汽车电气线路中,蓄电池、发电机为供电电源,线路由此出发,经由导线、插接器、电气开关连接到汽车的各电器,形成电气系统。为保证电气系统安全,在电路中一般设有熔断器,安装在电路靠近电源的部位,以便能够控制后续线路及用电器的供电,防止电路短路或负荷运行而导致的过电流现象的发生。2 汽车熔断器的构造一般熔断器由三个部分

    时代汽车 2015年11期2015-08-15

  • 电动汽车用电流熔断器的选型与试验研究
    设置单独的电流熔断器。而电动汽车用电流熔断器缺少标准和选型计算方法,导致车辆出现高压故障时不正常熔断。针对实车运行中高压配电系统出现的电流熔断器熔断现象,参考机车用高压熔断器标准,设计了相关的电动汽车用电流熔断器熔断试验,提出了电动汽车用电流熔断器的选型计算方法和注意事项,为电动汽车用电流熔断器标准化提供了参考意见。1 电动汽车用高压配电系统电动汽车用高压配电系统主要用于对电动汽车各高压回路中高压驱动部件的高压电进行通断控制,保护各高压回路在出现短路和过流

    武汉理工大学学报(信息与管理工程版) 2015年1期2015-05-27

  • 微型管状熔断器高电压低气压下熔断特性研究
    关键的环节使用熔断器[1-2],当出现电路短路等异常情况时,靠熔断器断开故障回路,以保证飞行器的安全。目前国内外一般使用三种类型的熔断器[2-3],一种是符合MIL-PRF-23419/8的管状FM08系列熔断器,一种是符合MIL-PRF-23419/12的固态FM12系列熔断器,还有一种是参照MIL-PRF-23419/8的上海松山电子有限公司的RSG-I-FFA系列管状熔断器。由于众所周知的原因,在我国自主研发的空间飞行器中几乎没有使用FM12系列熔断

    载人航天 2014年4期2014-11-20

  • 小型熔断器标识在医用电气设备中的重要作用
    丽 李佳戈小型熔断器也称为保险丝,在G B 9364.1-1997《小型熔断器 第1部分:小型熔断器定义和小型熔断体通用要求》中定义为:当通过该装置的电流超过规定值持续足够的时间,该装置中的一个或多个经特殊设计、特殊配比的元件熔断,断开其所接入的电路,从而切断电流。熔断器包括构成整个装置的所有零件。熔断器的分类方法很多,其中一种比较常用的就是按熔断速度分为特快速熔断器(一般用FF表示)、快速熔断器(一般用F表示)、中速熔断器(一般用M表示)、慢速熔断器(一

    首都食品与医药 2014年16期2014-10-29

  • 浅谈静调电源柜直流快速熔断器
    主电路所使用的熔断器为有填料封闭式RSM系列直流快速熔断器,针对该直流快速熔断器进行以下分析。2、直流快速熔断器介绍2.1熔断器的作用熔断器是一种最简单的保护电器,它串接在电路中,可以用来保护电气装置,防止过载电流和短路电流的损害,熔断器也可做过负荷保护,但做过负荷保护可靠性不高。熔断器的保护特性必须与被保护设备的过负荷特性有良好的配合。2.2熔断器的特点2.2.1有填料封闭管式快速熔断器是一种快速动作型的熔断器,由熔断管、触点底座、动作指示器和熔体组成。

    建筑工程技术与设计 2014年36期2014-10-21

  • 城轨车辆受流器熔断器的选型研究
    城轨车辆受流器熔断器的选型研究单保强1,张红江2,薛思才1,高鹏飞1,张会青1,公丕柱1(1 南车青岛四方机车车辆股份有限公司 技术中心,山东青岛266111;2 青岛地铁集团有限公司 运营分公司,山东青岛26600)分析了城轨车辆受流器熔断器选型时应考虑的各种因素,介绍了快速熔断器的应用特性,最后结合天津地铁3号线给出了熔断器计算方法。城轨车辆;熔断器;天津地铁3号线;特性曲线三轨供电的列车通过受流器从三轨取电供车辆使用,受流器的基本组成部分是集电靴和直

    铁道机车车辆 2014年5期2014-02-12

  • 电感对偏流型熔断器换流时间及第一次过电压的影响及分析
    )电感对偏流型熔断器换流时间及第一次过电压的影响及分析蔡志远,李博(沈阳工业大学电气学院,辽宁沈阳 110870)偏流型熔断器是高压限流熔断器并联一种通流能力较强的低压熔断器以提高整体的额定电流,正常情况下,低压熔断器来承接线路中较大的电流,出现短路电流时,低压熔断器先熔断,电流转移至高压限流熔断器一侧完成灭弧,以偏流型熔断器的换流时间及限制第一次过电压为主要内容,选出符合实际的电感参数,为产品的设计提供理论参考。熔断器;电感参数;通流能力;换流时间;过电

    电气开关 2013年5期2013-04-27

  • 高压跌落式重合闸熔断器在配电线路上的应用分析
    00)0 引言熔断器用来保护设备免受短路、过载带来的危害。由于其短路开断能力不断提高以及经济性的明显优势,在电力系统之中得到了广泛应用。但是,从电网实际雷击故障来看,绝大多数永久故障是由于采用熔断器导致的[1]。线路受雷击后绝缘闪络击穿,工频续流短路,开关跳闸,此时如果设备没有损坏,在绝缘恢复后,重合闸一般可以成功,成功率达90%左右。而如果瞬时故障发生在支接熔断丝后,由于普通熔断器没有重合功能,使得线路被迫停电,影响了供电系统的可靠性[2]。基于上述问题

    电力与能源 2013年2期2013-04-13

  • 剖析无功补偿电容器的熔断器群爆
    上都装有单独的熔断器(俗称保险)作为电容器的过电流保护,这是一种既经济、又可靠的保护方法,因此得到了广泛的应用.实践证明,只要电容器与熔断器的参数配合得当,熔断器就能够迅速将故障电容器切除,避免电容器的油箱发生爆炸[1].但是,如果参数配合不当,就有可能引起电容器的熔断器在很短的时间里一只接一只的熔断,这种现象称为电容器的熔断器“群爆”[2].近年来,无功补偿电容器的熔断器群爆时有发生.笔者以河南某110 kV变电站为例,对无功补偿电容器的熔断器群爆过程进

    郑州大学学报(工学版) 2012年2期2012-12-03

  • 熔断器的常见故障及维护方法
    窦 峰 豆志远熔断器的常见故障及维护方法河南第一火电建设公司调整试验所 窦 峰 豆志远熔断器在线路中起保护作用,串接在电路中,当线路发生故障时,熔体能自动熔断,切断电源回路,从而保护线路和电气设备。分析了熔断器的常见故障及处理方法,并通过例子来说明熔断器的保护作用的重要性和必要性等。熔断器 保护 故障 维护熔断器是一种最简单的保护电器,它串接在电路中,可以用来保护电气装置,防止过载电流和短路电流的损害,其结构有熔体、连接熔体的触头装置和外壳等组成。有些熔断

    电器工业 2011年5期2011-03-31

  • IEC SC 32B低压熔断器战略业务方案(SBP)
    32B 低压熔断器分技术委员会在英国召开了第8维护小组会议。会上讨论了SC32B战略业务方案(SBP)的草案(战略业务方案以前称战略政策声明(SPS))。会后SC32B将修改后的SBP上报给TC32熔断器技术委员会。现根据IEC SMB/4142/R 文件,将SC32B的SBP作一介绍。1 背景起草下列类型的熔断器国际标准,这些熔断器将用于标称电压交流不超过1000V或直流不超过1500V的电路;只要适用,还可用于更高标称电压的电路:—— 用于电气装置(

    电器工业 2010年11期2010-08-16

  • GB 9706.1对医用电气设备中熔断器的选取要求
    医用电气设备中熔断器的选取要求周平1,赵荻2,彭承琳31.重庆医疗器械质量检验中心 有源室,重庆401121;2.重庆邮电大学通讯与信息工程学院电子信息工程专业,重庆 400065;3.重庆大学生物医学工程学院 生物医学工程系,重庆400030本文着重介绍了GB 9706.1对医用电气设备上使用的熔断器的要求,为医用电气设备的安全设计和生产提供参考。医用电气设备;医用电气安全;熔断器0 前言熔断器广泛应用于低压配电系统、控制系统和用电设备中,作为重要的短路

    中国医疗设备 2010年11期2010-02-14