夹件

  • 关于变压器铁芯和夹件多点接地的讨论
    变压器内部主要由夹件、铁芯、绝缘油和绕组构成,铁芯为电磁场转换提供路径,夹件为铁芯和绕组的稳定提供支撑,绝缘油优化了内部散热和导体的绝缘。变压器运行过程中,铁芯硅钢片之间绝缘层的劣化、绝缘油中杂质的含量、绝缘件材质的优劣等因素,都可能造成铁芯、夹件多点接地形成环流[9-15],加速绝缘油和固体绝缘的老化或劣化,油中溶解气体乙炔等烃类组分急剧上升,接地电流增大,严重影响变压器的安全稳定运行。本文对变压器铁芯和夹件多点接地进行了讨论,详细分析了铁芯、夹件两点分

    农村电气化 2023年12期2024-01-02

  • 金沙水电站1 号主变压器铁心及夹件环流故障分析及处理
    均测出主变铁心及夹件均有电流且相等,经多次监测其数据基本保持27.2 A 左右。该电流远大于变压器运行规程DL/T 572-2021 要求数值(不大于0.1 A)。该电流的存在将会使变压器油质劣化,理应消除此电流,从而消除设备运行的安全风险。但金沙水电站首台机组工期十分紧张,其余3 台变压器均未到货,经厂家同意,让1 号主变压器先带病运行待后续机组投运后再作消缺处理。但在运行过程中需采取以下防护措施:变压器铁心及夹件必须可靠接地,消除其悬浮电位,防止对地放

    水电站机电技术 2023年1期2023-02-06

  • 利用界面临界压力法处理特高压变压器夹件绝缘故障
    ,漏磁相对集中在夹件拉板的上下端部[5-6],这些物理属性决定了铁芯、夹件等部位在长期运行过程中较其他部件更容易发生绝缘不良故障。因此有必要对电力变压器夹件对地绝缘不良故障进行研究,总结出行之有效的故障处理方法。针对变压器类设备夹件对地绝缘不良故障已经有一些案例和分析研究。文献[7-16]对夹件接地故障进行了原因分析,制定了拆检流程,提出以现场排油和进人内检为主的故障排查方法。主要工序为变压器全排油、附件拆除、进人内检、边拆边检等。该方法非常传统,涉及结构

    山东电力技术 2022年12期2023-01-25

  • 500k V主变油中乙炔含量超标的分析、检测与处理
    电现象,且在靠近夹件的部位。为避免变压器内部故障随着放电的进一步恶化,导致主变损坏,超高压公司于2022年6月8日对该主变申请停电检修。2 故障分析、检测过程2.1 主变情况主变生产厂家:保定天威保变电气股份有限公司,型号:ODFS-334000/500,生产日期:2018年12月,投运日期:2019年6月,上次检修日期:2022年3月;油色谱在线监测装置厂家:上海思源,生产日期:2019年3月,投运日期:2019年6月。经查询,该主变最近一次于2020年

    电气技术与经济 2022年5期2022-10-27

  • 高压并联电抗器铁芯夹件多点接地分析及处理
    行过程中,铁芯和夹件恰好处于箱体与绕组、引线之间形成的不均匀电场中。高抗绕组、箱体、铁芯、夹件间均存在寄生电容,由于寄生电容的耦合作用,铁芯、夹件对地存在悬浮电位,当两点间的电位差达到能够使其绝缘击穿时,将产生火花放电,破坏高抗的绝缘[1-2]。正常情况下,高抗铁芯及夹件必须保证有且仅有一点接地,如果铁芯、夹件存在两个或以上接地点时,接地点之间会形成闭合回路,高抗的漏磁通交链此闭合回路,接地线上就会产生环流,当环流过大时,会引起高抗内部局部过热,严重的甚至

    电子测试 2022年12期2022-07-18

  • 高强绝缘材料在小型变压器中的应用
    撑装置,一般由铁夹件夹件绝缘板、绝缘套管、夹紧螺栓和接线板等零部件组成,这种支撑装置使用多年,已形成标配。但在近几年生产变压器中发现铁夹件组合存在的电气绝缘、制造成本等问题比较多,于是根据突出问题进行了改进设计,使用尼龙夹件组合支撑装置,以适用于小型干式变压器、电抗器等。经过一段时间应用,有益效果比较突出。1 铁夹件组合干式变压器如图1 所示,传统的小型干式变压器主要由铁芯、夹件绝缘板、铁夹件、螺母、夹紧螺栓、骨架、线圈、输入接线板、输出接线板等零部件组

    电工材料 2022年1期2022-03-05

  • 一种变压器低压引线的磁路分析与损耗验算
    电磁仿真软件验算夹件的磁密和损耗分布,此外根据新型引线结构试制光伏箱式变压器,测量损耗变化值。两种验证方式表明新型引线结构的低压上夹件的损耗偏高,存在局部过热的风险。1 两种引线结构对比图1为普通油浸式变压器常用的低压引线结构,夹件与油箱之间有两组铜排,分别为内出线铜排和外出线铜排。为了保证内、外铜排和螺栓以及箱壁之间有足够的绝缘距离,需加大器身与箱壁的距离,当铜排对地距离为70 mm时,线圈与油箱的距离需要95 mm,而线圈到油箱的理论绝缘距离只需要约5

    湖南电力 2022年1期2022-03-03

  • 一起1 000 kV并联电抗器局部放电缺陷的诊断分析
    电流表测量铁芯及夹件的接地电流,发现该电抗器X 柱铁芯与夹件接地电流均出现增长,在700~900 mA 之间波动变化,其中夹件接地电流始终比铁芯接地电流大90 mA。其他正常相X 柱铁芯与夹件接地电流分别在50 mA与120 mA 左右。该电抗器为双器身结构,分为A 柱和X柱,X柱内部结构如图1所示。图1 X柱内部结构根据油色谱试验结果和铁芯夹件接地电流检测及各相对比情况,初步分析判断该电抗器内部存在局部放电现象,且放电可能是由于并联电抗器X 柱铁芯与夹件

    山东电力技术 2021年10期2021-11-12

  • 主变压器夹件接地电流过大案例分析与处理
    均匀电场,铁芯与夹件处于该电场中。绕组之间、绕组与铁芯夹件之间、绕组与油箱之间存在寄生电容,带电绕组通过寄生电容的耦合作用使铁芯与夹件对地产生一定的电位[2],所以主变压器的铁芯与夹件通常需要分别单点接地,且运行时的接地电流为毫安级[3]。若变压器内部铁芯或夹件存在多点接地,则有可能在运行时铁芯或夹件接地电流过大[4]。主变压器多点接地将引起环流,导致铁芯夹件过热,引起主变压器油分解,影响变压器油绝缘性能,严重时导致绝缘油气化引起瓦斯保护动作甚至铁芯夹件

    湖南电力 2021年3期2021-09-15

  • 一起500 kV变压器铁芯接地电流异常的分析及处理
    。1.3 铁芯、夹件接地电流试验经排查发现,与铁芯、夹件电流异常升高时间点对应的操作为35 kV电抗器投入,可能该变压器的负荷变大引起铁芯、夹件接地电流异常。a.单独投入35 kV电容器组,变压器A相铁芯接地电流即时升高到392 mA。b.单独投入35 kV电抗器时,变压器A相铁芯接地电流即时升高到170 mA。c.35 kV侧补偿装置退出后,变压器A相铁芯接地电流均即时恢复正常。d.变压器B、C相的铁芯、夹件接地电流不随35 kV侧补偿装置的投退而发生变

    东北电力技术 2021年8期2021-09-06

  • 提高500 kV油浸式变压器铁芯及夹件接地电流测量精度的方法
    备,变压器铁芯及夹件发生故障,直接影响到变压器甚至整个水电站安全稳定运行。变压器正常运行时,铁芯及固定部件、绕组的金属结构部件等,均处在强电场中,在复杂的电磁环境下,容易产生对地的悬浮电位。为了防止该悬浮电位引起放电,铁芯及夹件必须各自有且只有一点接地,以防止铁芯及夹件多点接地故障时产生涡流,从而导致局部铁芯过热,铁芯局部过热而导致绝缘油分解,造成轻瓦斯动作甚至重瓦斯动作跳闸,更有甚者,会造成主变严重损坏。为了掌握变压器铁芯、夹件运行情况及降低铁芯及夹件

    四川水力发电 2021年3期2021-08-23

  • 花园电厂高厂变铁芯及其夹件接地引下线电流偏大的分析
    行到至今铁芯及其夹件接地引下线电流出现偏大的现象,超出电气设备预防性试验规程不大于0.1安培的要求,存在环流。依据巡检记录的数据和变压器的理论知识分析、判断,铁芯及其夹件接地引下线电流偏大是因为基建人员接接地引下线的位置不正确,其引出线接成裤衩形式,造成2点接地形成闭合回路,在运行变压器漏磁穿过裤衩闭合回路时产生电动势,电动势随高厂变负荷大小而变化,接地引下线的接地电流随之变化,其包含了闭合回路电流的数值。1 设备主要参数及巡检数据型式:户外、三相、分裂(

    电力设备管理 2021年7期2021-08-10

  • 一起500 kV变压器铁芯夹件绝缘异常分析
    发现变压器铁芯和夹件接地电流分别为1400 mA和1810 mA,严重超标(不大于100 mA)[3-4]。设备停电后,测量该变压器铁芯、夹件绝缘电阻,铁芯、夹件对地绝缘电阻均合格,铁芯对夹件绝缘电阻为零,油中溶解气体结果无异常[5]。铁芯-夹件的绝缘电阻出厂值为3500 MΩ,实测值为8000 MΩ,发生异常后测量值为零。铁芯和夹件接地电流异常后的油中溶解气体结果如表1所示。表1 铁芯和夹件接地电流异常后油中溶解气体结果 μL/L变压器正常运行状态下铁芯

    东北电力技术 2021年7期2021-08-06

  • 110kV主变油色谱异常排查出的缺陷故障分析
    的铁芯接地电流和夹件接地电流进行了测量。结果发现这两个电流(见图1;—左边显示为铁芯接地电流,右边显示为夹件接地电流)不但接近2.5A,而且非常接近,相互之间之差0.03A,这个差值可以认为是测量误差,也可以认为是先后测量时间段上的差异。这说明铁芯接地线和夹件接地线之间有一个环流存在,结果如图1。图1 3号主变铁芯、夹件接地电流为了防止因干扰形成误导,我们对旁边的一台同样在运行的变压器进行了测量,结果如图2。图2 1号主变铁芯、夹件对地电流铁芯接地电流只有

    中国设备工程 2021年14期2021-07-30

  • 一种现场带电处理铁芯多点接地的方法
    磁化导致铁芯片与夹件之间形成磁力相互吸引,铁芯片接触到夹件形成多点接地,这一种接地可能时断时续,造成现场很难找到根本原因。(2)油箱内部有导电或半导电物体,在运行过程随油流漂到铁芯与油箱或夹件之间,导致铁芯多点接地。(3)运输过程中由于冲撞加速度过大,导致铁芯绝缘板破裂或者移位,铁芯与油箱或夹件之间导通,从而引起铁芯多点接地[2]。(4)长期运行的变压器未进行油处理或者油品不合格,造成箱底形成油泥,铁芯与油箱或夹件通过油泥导通,铁芯接地电流增大。(5)变压

    机电工程技术 2021年6期2021-07-25

  • 基于FLUX3D的三相三芯柱变压器油箱和夹件涡流损耗
    力变压器的油箱和夹件涡流损耗分析研究具有重要意义。一般来说,计算变压器涡流损耗,通常采用解析法和经验公式法。传统解析法需要采用复数形式的涡流方程或复数形式的常微分方程进行计算,计算过程复杂且计算量大,不适用于工程实际,所以工程上通常采用简化的经验公式来进行估算[4]。但上述传统经验公式计算方法没有考虑变压器铁芯的拓扑结构和几何参数,以及变压器绕组的磁耦合,或会影响计算精度。此外,相较于依据经验公式的传统计算方法,有限元法更为科学,能够借助涡流分布和科学计算

    科学技术与工程 2021年17期2021-07-19

  • 500 kV变压器铁心接地电流异常分析
    多种多样。铁心(夹件)故障在变压器故障中占比处于第二位,达21.7%[1-3]。变压器运行时,铁心和夹件等构件对地会产生悬浮电位,大到一定程度时会对绕组或地放电。因此,变压器的铁心和夹件必须进行有效接地[4-5]。但铁心和夹件多点接地可能带来一系列的危害,如铁心和夹件局部过热、烧坏;变压器油分解,引发绝缘油性能下降;导致气体继电器动作而使变压器跳闸[6]。因此,开展变压器铁心和夹件多点接地故障的分析研究对于保证电力系统安全、可靠运行具有重要意义。1 异常概

    上海电力大学学报 2021年4期2021-07-16

  • 基于电磁瞬态脉冲波形的变压器铁芯接地检测法
    形状,上下前后由夹件固定,夹件穿心螺杆穿过铁芯并采取绝缘结构,夹件采用多点与变压器外壳连接接地。根据变压器铁芯结构分析,除铁芯引出线接地点外,铁芯接地点可能还包括夹件穿心螺杆接地、铁芯与夹件接触部位接地、铁芯底部接地,接地原因可能为上述部位长期受潮降效或变压器运行振动导致绝缘层破损[2]。铁芯接地引出方式如图1所示,由铁芯左中右部位引出至接地点。图1 铁芯接地引出方式厂家在变压器铁芯与底部接触面布置了绝缘纸,现场将变压器铁芯抬高抽出绝缘纸检查无问题,利用绝

    黑龙江电力 2021年2期2021-06-18

  • 一起500kV联变铁芯、夹件接地电流异常原因分析
    过程中,若铁芯或夹件发生多点接地事故,接地点间将形成接地回路,出现环流,从而导致铁芯或夹件局部过热,对变压器的安全运行产生威胁。本文从福建省检修公司管辖下的一台500kV变压器铁芯、夹件接地电流过大事故出发,描述了故障排查的过程,分析了事故的故障机理。分析认为,铁芯、夹件之间的磁屏蔽板由于制造工艺不佳,割破表面绝缘纸与铁芯在变压器运行过程中因振动接触,从而造成了铁芯与夹件多点接地形成环流。最后,本文提供了相应的解决方案,具有典型的指导意义。变压器在运行过程

    电子世界 2021年3期2021-03-19

  • 750kV变压器夹件接地电流超标的原因分析与处理
    50 kV变压器夹件接地电流过大的故障,本文进行了原因分析和现场处理。在不具备条件彻底消除缺陷的情况下,通过对故障性质的综合分析和判断,最终采用就地实测接地电压、计算得到限流电阻的方法进行限制。加装电阻后,现场实测结果表明,夹件接地回路串接计算得到的限流电阻限制接地电流是可行的。关键词:变压器;夹件;接地电流;处理方法中图分类号:TM41文献标识码:A文章编号:1003-5168(2020)32-0054-03Abstract: Aiming at a f

    河南科技 2020年32期2020-12-29

  • 一起220kV变压器夹件多点接地引起异响的故障分析与处理
    量对变压器铁芯、夹件多点接地故障进行分析的相关文献,分析指出,变压器铁芯、夹件多点接地会形成环流,导致铁芯或夹件发热、变压器油分解,加速变压器油的老化,严重情况下会造成设备损坏[1-4],但鲜有关于因夹件多点接地引起变压器异响的文献;在以往的经验中,变压器异响的主要原因有直流偏磁、过电压、过负荷、夹件松动等[5-7]。文中通过对一起220 kV变压器夹件多点接地导致异响的故障分析,对以后预防此类变压器故障的发生和对该类故障的处理提供了重要经验。1 故障发现

    江西电力 2020年12期2020-12-28

  • 换流变铁芯夹件故障分析及处理
    变经常出现的铁芯夹件故障进行分析,对以后该类换流变故障分析意义重大[1-2]。1 换流变铁芯夹件结构图1是换流变铁芯夹件的结构图。可以看出,在铁芯的上铁轭装有上金属夹件,在下铁轭装有下金属夹件,两个金属夹件之间通过金属进行连接。绕组缠绕在铁芯上面,并通过轴固定在上夹件和下夹件之间。上夹件或下夹件上的引线固定在支架上。铁芯的下铁轭装有绝缘下垫。为解决换流变在移动过程中出现移位的问题,会对换流变内部各器件进行固定和定位。夹件与油箱的固定,主要通过夹件定位结构完

    通信电源技术 2020年16期2020-12-27

  • 电力变压器结构部件杂散损耗的三维有限元分析∗
    建立了关于油箱和夹件损耗的SFL1-20000/35 变压器有限元模型,得到了变压器涡流分布和损耗估计值。通过定义磁场强度H 与所感应的磁感应强度B 之间的B(H)磁滞曲线参数,对于变压器油箱壁及夹件涡流损耗,分别采用了线性表面阻抗法和非线性表面阻抗法进行计算。文献[7]采用传统有限元法和有限元与阻抗边界结合法对变压器杂散损耗进行计算。然而上述研究都忽略了漏磁通与杂散损耗之间的关系。本文以SZ10-50000kVA/110kV 电力变压器模型为研究对象,通

    计算机与数字工程 2020年11期2020-12-23

  • 基于Mel时频谱-卷积神经网络的变压器铁芯夹件松动故障声纹模式识别
    判据,其中,铁芯夹件松动就是变压器运行声音异常的原因之一[4,5]。目前,针对变压器铁芯夹件松动的研究主要以监测振动信号为主:文献[6]指出常年运行的变压器振动信号中含更多谐波成分,存在缺陷的变压器振动信号中含有更多高频成分;文献[7]指出铁芯振动信号高频分量峰度值能够表征铁芯压紧力的变化趋势;文献[8,9]提出利用振动信号100 Hz特征频率分量占总分量的比值来判断铁芯松动故障;文献[10]选取了50 Hz及其部分倍频分量作为铁芯松动故障判据,准确反映故

    华北电力大学学报(自然科学版) 2020年6期2020-12-15

  • 一种可降低噪音的变压器防尘网导轨设计
    、U型不锈钢紧固夹件、L型螺栓紧固件和框架四个部分。槽型橡胶滑块通过两个横向均匀分布的螺栓固定在框架上,用于降低防尘网升降过程中产生的噪音;U型不锈钢紧固夹件通过两个纵向均匀分布的螺栓固定在框架上,用于降低防尘网产生的噪音;L型螺栓紧固件通过两个纵向均匀分布的螺栓固定在框架上,用于紧固防尘网,防止由于提升防尘网的钢绞线断裂后,防尘网坠落,损坏变压器冷却器;框架通过多个纵横均匀分布的螺栓固定在变压器冷却器,对槽型橡胶滑块、U型不锈钢紧固夹件和螺栓紧固件起到支

    湖南电力 2020年1期2020-02-24

  • 110kV沿口变#2主变夹件接地故障质量事件分析
    缘检测试验时发现夹件绝缘为0,而2012年6月15日检测为4600MΩ。由此发现,其其设备接地故障出现问题,需要及时排除故障,以保证电力运行安全。关键词:110kV;接地故障;检修;分析前 言电力变压器正常运行时,夹件只允许有一点接地,因为夹件的多点接地可能会在磁场中引起不同接地点的不同电位,形成循环电流,从而引起局部放电,造成绝缘油老化、油色谱分解异常。根据有关资料,大容量变压器铁心接地电流占额定电流的2%-4%,多为多点接地引起。根据分析,变压器夹件

    科学与财富 2019年26期2019-10-12

  • 750kV变压器夹件多点接地的分析与处理
    750kV变压器夹件接地的故障分析及现场处理方法。[关键词]变压器;夹件;接地电流;处理文章编号:2095-4085(2019)06-0108-021故障现象(1)宁夏某2X660MW电厂在2015年4月进行#2机组小修期间,对鼻2主变压器B相进行预防试验过程中测试变压器夹件对地绝缘为0GΩ,用万用表测量为50MΩ,铁芯对地绝缘为16.8GΩ,由此可以判断铁芯不存在多点接地的情况,夹件存在多点接地。(2) 2016年12月对#2主变B相变压器夹件接地电流进

    居业 2019年6期2019-08-30

  • 变压器铁心多点接地分析及实例
    ,连同夹紧铁心的夹件和铁心外包围的绕组,组成变压器油箱内部的器身。整个油箱内部处于很强的电磁场,故内部的金属结构件,主要是铁心和夹件需要单独引出接地,否则会引起铁心或夹件形成悬浮电位,产生内部放电故障,危急变压器安全。铁心或夹件在设计生产时都是单点引出接地。如果发生铁心多点接地,在多个接地点间将通过共同的接地地电位形成闭合回路。典型的铁心多点接地故障是铁心与夹件之间导通,通过铁心和夹件接地线在接地点形成回路。多点接地形成的回路中因包络磁通(主要为主磁通)在

    通信电源技术 2019年6期2019-07-23

  • 对变压器铁心结构改进的几点建议
    作要求,特别针对夹件磁屏蔽、拉带、上梁、垫脚等结构件的改进,阐述几点建议。二、对结构件改进的几点建议(一)夹件磁屏蔽改为压板磁屏蔽大容量的变压器,为降低结构损耗,一般在夹件上加有磁屏蔽,我厂现行的磁屏蔽有条形磁屏蔽和L形磁屏蔽。条形磁屏蔽主要用于220kV产品中,其固定需要在夹件上焊有磁屏蔽固定板,通过“上拉”和“下托”的方式将其固定在夹件两侧,由于机械距离的要求,在与磁屏蔽对应处的夹件区域不能焊有支撑引线用的角板,这样就束缚了引线的走位,给引线带来了麻烦

    福建质量管理 2019年13期2019-07-01

  • 500 kV变压器铁心硅钢片上窜原因解析及处理
    12.97 A、夹件接地电流12.93 A(2018年7月13日进行月度定期工作中测的3号变压器铁心电流为5.1 mA,夹件接地电流 16.4 mA),超出《DL/T 596-2005电力设备预防性试验规程》要求:运行中铁心接地电流一般不大于0.1 A。2018年08月22日20:19,3号变压器由“运行”转“检修”后,立即对3号变压器的铁心、夹件进行绝缘摇测,铁心-夹件的绝缘值为0 MΩ、铁心-地的绝缘值为4.33 GΩ、夹件-地的绝缘值5.09 GΩ。

    水电站机电技术 2019年2期2019-03-08

  • 高频脉冲电流局部放电检测中干扰信号识别方法
    通常会在其铁芯、夹件、套管末屏等接地引下线上产生高频脉冲电流。通过使用高频电流传感器检测接地引下线或其他地电位连接线上的高频脉冲电流信号,便可实现对变压器局部放电的带电检测。其检测原理如图1所示。图1 脉冲电流法检测原理在运行变电站中存在大量干扰信号,根据其时域特征的不同,主要分为:白噪声干扰、周期性信号干扰和脉冲型干扰3类[6-7]。白噪声干扰主要包括热噪声、地网噪声、配电线路中由于耦合而进入的各种随机噪声等,白噪声在整个频段是连续平缓的。周期性干扰信号

    山东电力技术 2019年1期2019-02-19

  • 铁芯多点接地致35 kV并联电抗器过热故障分析
    检查。发现铁芯和夹件间绝缘电阻为0,相关测量结果如表2所示。从测量结果可以看出,铁芯和夹件对地绝缘良好,但铁芯和夹件之间发生短路。由于该低抗铁芯和夹件分别从本体引出接入地网,将铁芯和夹件接地点拆开后两者之间不应再有连接点,因此初步判断为低抗内部铁芯和夹件发生短路,导致铁芯运行中发生多点接地。表1 电抗器油色谱试验数据 μL/L表2 铁芯和夹件对地、铁芯对夹件绝缘电阻 MΩ2 铁芯多点接地分析变压器或电抗器铁芯必须接地,否则会产生寄生电位,如图1所示。高压绕

    电力安全技术 2018年7期2018-09-20

  • 大型换流变压器铁心夹件强度计算分析研究
    叠片由夹紧装置(夹件,拉板,拉带,撑板及撑紧绝缘)紧固在一起,从而形成完整而牢固的铁心结构。2.铁心强度计算分析2.1铁心夹件强度计算换流变压器铁心既是变压器的磁路,又是变压器骨架。铁心的机械强度直接关系着换流变的强度,以裕隆大型换流变为例用仿真软件 对铁心强度进行计算:2.2计算对象:横、纵载荷下的上夹件,材料主要为Q345,只有第一、第二和第三支撑件为Q235。2.3计算条件:载荷:上拉带组每孔70Mpa,旁拉带组每孔28Mpa,下拉带每孔70Mpa。

    科学与财富 2018年18期2018-08-09

  • 自动线步进梁传件工艺研究
    不稳定影响,钳指夹件包含但不限于以下9种情况:①第一、第三工位钳指夹件,第五工位钳指夹飞边;②第二、第四工位钳指夹件;③第三、第五工位钳指夹件;④第一、第四工位钳指夹件,第五工位钳指夹飞边;⑤第二、第五工位钳指夹件;⑥第三工位钳指夹件,第五工位钳指夹飞边;⑦第一、第四工位钳指夹件;⑧第一、第五工位钳指夹件;⑨第二工位钳指夹件,第五工位钳指夹飞边。初步方案经过仔细观察,第二工位钳指夹件掉落情况与第五工位钳指夹件掉落情况亦有区别:第二工位钳指每次都能顺利夹起锻

    锻造与冲压 2018年11期2018-06-06

  • 某110kV主变压器铁芯与夹件短路的检查处理
    变化、铁芯对地、夹件对地的绝缘正常,而铁芯与夹件之间的绝缘为零,出现了短路,本体油色谱分析烃类气体稍有增加,出现了2个微升的乙炔( C2H2)气体,带电后对铁芯及夹件的接地电流检测,两者之间的电流为8A左右,分析认为铁芯与夹件的短路点和铁芯、夹件的接地点之间形成了两个短接点,导致铁芯与夹件之间形成了环流,将变压器停电后对铁芯及夹件的短路采用电容器放电冲击的方法,排除了变压器内部铁芯与夹件之间的短路点,保证了变压器的安全运行。【关键词】变压器 铁芯 夹件

    电子技术与软件工程 2018年24期2018-05-10

  • 干式变压器结构件局部过热研究
    过仿真计算得到上夹件和下夹件计算结果如图2所示。从以上的计算结果可以看出:线圈端部对应的夹件和拉板位置处,磁感应强度要大一些,这是因为在线圈端部漏磁场强度要大一些。上夹件的上边缘和下夹件的下边缘明显高于中间部分,也是由于线圈漏磁通穿过夹件产生的涡流损耗路径的影响。3.2产品温度场计算结果通过以上涡流场的计算可以得到变压器上、下夹件各处的磁场强度和磁感应强度。通过进一步的计算,求得结构件由漏磁引起的涡流损耗。将涡流场计算得到的损耗作为温度场计算的激励加载到温

    科学与技术 2018年10期2018-04-26

  • 一起750kV变压器局部放电故障分析
    部磁分路与下铁轭夹件接铜带断裂,发生放电然后在油中形成大量乙炔气体。表1 750 kV 主变高压绕组绝缘水平2 故障测试分析2.1 绝缘油色谱分析在油色谱试验中主变A相出现乙炔,随后缩短测试周期加强跟踪,发现A相乙炔含量为 0.053μL/L,一周后,现场进行乙炔含量测试,发现其含量增加较快,最大含量为11.89μL/L,且上升趋势较明显。表2是油色谱测试的部分数据。表2 绝缘油色谱数据分析(μL/L)2.2 特征气体法分析由表2可知,当初始检测到乙炔气体

    电气技术与经济 2017年6期2017-12-28

  • 一起500kV变压器夹件对地绝缘为零缺陷的分析和处理
    500kV变压器夹件对地绝缘为零缺陷的分析和处理张兴飞(国网河北省电力公司检修分公司,石家庄 050070)本文介绍了一起500kV变压器在返厂大修后发现夹件对地绝缘电阻为零的缺陷。通过现场测试和调查,指出此次变压器夹件对地绝缘电阻为零故障的直接原因是夹件与盖板间隙不足,并结合此次故障提出了具体的整改措施。变压器;夹件对地绝缘电阻;原因分析变压器夹件是用来加紧铁心和硅钢片的,同时夹件上可以焊接小支板,安装固定引线的木件。在变压器运行过程中,夹件难免带静电,

    电气技术 2017年11期2017-12-06

  • 一种三相三柱式变压器铁心夹件的改进结构
    三柱式变压器铁心夹件的改进结构符雪鹏 苑东升(特变电工沈阳变压器集团有限公司,沈阳 110144)本文提出了一种三相三柱式变压器铁心夹件结构,通过采用有限元(FEM)分析软件ANSOFT对该种结构进行3D漏磁场建模分析,对比其他两种常规夹件结构,对变压器漏磁场及结构件热点温升进行仿真研究,通过对比分析,得出该种结构可以有效避免三相三柱变压器铁心外侧漏磁通引起的结构件过热的问题,也有效降低了三相三柱式铁心变压器的结构耗,为大型三相三柱式变压器的安全可靠运行提

    电气技术 2017年10期2017-11-07

  • 基于FLUX3D的变压器油箱和夹件杂散损耗分析研究
    D的变压器油箱和夹件杂散损耗分析研究范俊秋, 韩 松(贵州大学 电气工程学院,贵阳 550025)开展杂散损耗分析有助于提高变压器运行效率。本文利用法国FLUX3D软件建立了一个考虑油箱和夹件损耗的SFL1-20000/35变压器有限元模型,获得了变压器油箱和夹件的涡流分布和损耗估计值。通过自定义B(H)磁滞曲线参数,采用线性表面阻抗法和非线性表面阻抗法分别计算了变压器油箱壁及夹件涡流损耗。与国标参数/出厂测试参数校核结果显示非线性表面阻抗法具有准确性更高

    实验室研究与探索 2017年8期2017-09-03

  • 500 kV变压器铁心接地引出线断线故障分析
    变压器运行时铁心夹件必须单点接地,当铁心夹件引出接地线断线后,会导致变压器铁心或夹件处于悬浮状态,并在运行条件下产生一定的悬浮电压,引起变压器故障。同时在铁心引出接地线断开后会导致夹件接地电流增大,但小于正常状态下的铁心夹件电流之和。在常规停电例行试验时铁心夹件绝缘电阻试验无法有效对铁心夹件断线进行判断分析。以构建铁心夹件二端口间的模型分析为基础,通过检测变压器铁心夹件两个端口的各电容量值,采用纵横分析法对变压器铁心夹件的连接状态进行更全面的判断分析。同时

    浙江电力 2017年2期2017-03-24

  • 500kV变压器铁芯绝缘低的分析及处理
    时,在进行铁芯、夹件绝缘电阻试验时,发现铁芯对夹件的绝缘电阻低,结合变压器结构分析,变压器铁芯与夹件之间绝缘破损或存在异物。变压器钻检没有发现异常,返厂吊罩检查发现旁柱上梁底部及上铁轭和夹件之间有一个密封胶垫,处理后试验合格,至今运行正常。变压器;绝缘电阻;铁芯与夹件0 引言测量变压器的绝缘电阻,可以初步判断主绝缘是否受潮,绝缘中贯穿性通道,绝缘油的油质变坏、进水受潮、绝缘瓷套裂纹 引出线接地、铁芯夹件间绝缘低等缺陷。对于变压器这样的大型设备,一般不是仅以

    电子世界 2016年20期2016-11-17

  • 变压器漏磁热损的光纤Bragg光栅检测与温升特性分析*
    3]。漏磁通会在夹件中产生损耗,这些损耗将转换成为热量散发到周围介质中去,从而引起变压器发热导致温度升高[4]。刘重轩等人对处于线圈轴向漏磁场和上部阀侧引线横联铜排漏磁场最强处的半口字形槽口夹件进行试验,并得到了该处最高温升为6.5℃,是由漏磁产生的附加损耗转换为热能,使上述部件发热,产生了局部过热的现象[5];为研究变压器漏磁对结构件的影响,刘春融等人在A相、C相端用了两种不同的夹件进行了试验,其中,A相端为半开口型的夹件对变压器油温的温升为6.6℃[6

    传感器与微系统 2016年6期2016-09-02

  • 一起66 kV变电站主变铁心多点接地故障的分析与处理
    电阻测试及铁心、夹件的绝缘电阻测试。在试验中发现该主变铁心对夹件及地绝缘电阻为700 MΩ,而夹件对铁心及地绝缘电阻仅40 MΩ,铁心与夹件间绝缘电阻仅30 MΩ,较初始试验值大幅降低,远低于《输变电设备状态检修试验规程》上的标准值下限(1 000 MΩ),详细数据如表2所示。试验人员在施加2 500 V电压进行铁心、夹件绝缘电阻测试过程中,可听到主变内部有清脆放电声,而测试数据随放电声不断跳变,表2中所列测试值皆为最大值。表2 绝缘电阻试验数据1 故障分

    电气自动化 2016年5期2016-02-23

  • 两起电力变压器铁芯多点接地故障的诊断与处理
    质流动到变压器上夹件与铁芯之间,造成铁芯对夹件导通,铁芯多点接地。由于该变压器夹件未外引出接地,无法测量铁芯对夹件绝缘电阻。由于变压器现场条件限制,考虑到吊芯现场难以找到其确切接地点,特别是由于铁锈焊渣悬浮、油泥沉积造成的多点接地,更难于查找,故决定临时采用放电冲击法进行处理。1.3 处理情况利用现场升压变压器进行慢慢升压放电。当升至2 000 V左右时,听见本体内部有短促的放电声,随即停止加压,并进行绝缘电阻测试,发现绝缘电阻升至10 000 MΩ。经分

    山西电力 2015年4期2015-12-10

  • 热油喷淋法处理变压器夹件绝缘不良
    喷淋法处理变压器夹件绝缘不良滕 跃,徐金才,滕 巍,张洪坤(国网新源白山发电厂,吉林省吉林市 132103)本文通过一起变压器夹件绝缘故障处理的案例,分析了变压器夹件绝缘不良的原因和判断方法,以及处理流程和注意事项。热油喷淋;变压器;绝缘不良0 引言变压器作为发电厂重要的一次设备,其运行可靠性会对发电厂的安全生产和经济效益产生重要的影响。从绝缘介质的不同,变压器可分为干式变压器和油浸式变压器两种。发电厂主变压器由于电压等级高、容量大,主要采用油浸变压器。油

    水电与抽水蓄能 2015年2期2015-12-02

  • 变压器油中气体含量超标的分析及处理
    压器的内部铁芯与夹件的中间是绝缘的电阻的情况时,会发现其中的绝缘性电阻是0Q。刚开始在变压器公司订货的时候,为了方便监测变压器的内部铁芯和内部的夹件之间的绝缘化情况,特地要求购买变压器的生产厂家把铁芯和夹件的接地引到变压器的外部以后再做统一的接地项目。变压器的内部铁芯对于夹件的绝缘化电阻基本上是0Q,这就意味着变压器的铁芯和夹件之间存在着许多的虚接点,在变压器开始运行的时候因为铁芯和夹件同一个时间接地,铁芯和夹件容易形成闭环结构,磁通会逐渐穿过闭环而不断地

    科技与企业 2015年24期2015-10-21

  • 一起变压器铁芯接地电流异常的分析及处理
    器身主要由铁芯(夹件)及绕组构成,铁芯和绕组是传递、交换能量的主要部件。变压器常见的故障有绕组、套管、分接开关、铁芯、油箱及其他附件的故障,统计资料表明因铁芯问题造成的故障,占变压器总事故中的第三位[1]。铁芯多点接地使铁芯与地网间形成闭合回路而产生环流,引起铁芯局部或整体过热,铁芯局部或整体过热会加速固体绝缘材料老化和绝缘油分解导致铁芯整体绝缘性能和机械性能下降,影响变压器的安全稳定运行及使用寿命;严重情况会使接地扁铁熔断或烧坏铁芯,导致铁芯电位悬浮,产

    电气开关 2015年1期2015-09-22

  • 一起35kV站用变压器低温过热 故障诊断及处理
    分又源自于铁心、夹件多点接地和接地不可靠,如:铁心对地、夹件对地以及铁心对夹件之间多点接地,或铁心、夹件接地不可靠等。当铁心、夹件出现多点接地后,就会在短路环中产生环流,造成过热故障。而当铁心、夹件出现接地不可靠后,其各金属结构件会存在悬浮电位,而不同电位间就会出现悬浮放电,形成局部环流,也会造成过热故障。因此,当发生因铁心、夹件多点接地和接地不可靠而引起的变压器内部过热故障时,如何消除铁心、夹件多点接地问题及提高铁心、夹件接地可靠性,对于变压器生产、安装

    电气技术 2015年8期2015-05-27

  • 变压器杂散损耗的三维有限元分析
    压器绕组、拉板、夹件以及油箱进行扫略剖分时,在沿油箱壁厚度方向上要进行多层剖分,然后再对变压器油区及铁芯铁轭部分采用自由剖分,并尽量保证变压器整体各个区域的剖分网格的大小近似相等,提高模型的计算精度。1.2.5 确定边界条件及激励采用棱边单元法计算变压器漏磁场及涡流损耗,需要对油箱外侧及对称面施加平行边界条件,其余均默认为垂直边界条件。电流密度按磁势平衡条件施加在绕组上作为激励。2 变压器油箱、拉板及夹件漏磁场与涡流损耗分析2.1 变压器油箱漏磁场与涡流损

    黑龙江电力 2015年3期2015-03-06

  • 电力机车用辅助变压器铁芯变形控制研究
    铁芯、旁铁芯、上夹件、下夹件组成。线圈为层式线圈,靠近铁芯一侧线圈为低压线圈,外侧为高压线圈。线圈使用的导线有薄膜烧结线,也有裸铜线。引线连接方式为Dyn5,低压引线为△型连接,高压引线为Y 型连接。线圈套装后,通过紧固4 根M16 穿心螺杆、2 根M10 穿心螺杆(本文简称拉螺杆)上的螺母,将铁芯上夹件与铁芯本身连接成一体,后通过浸漆烘焙使辅助变压器绝缘强度得到加强,同时机械强度更好。图1 变压器结构示意图2 辅助变压器铁芯变形产生的原因辅助变压器套装过

    技术与市场 2014年3期2014-08-17

  • 浅析油浸式变压器铁芯夹件绝缘降低*
    油浸式变压器铁芯夹件绝缘降低*王 斌,刘丰文,翁兴辰(国网浙江省电力公司湖州供电公司,浙江湖州 313000)通过对油浸式变压器铁芯夹件结构的了解,并结合实际案例分析铁芯夹件绝缘降低的危害和原因,从而得出铁芯夹件绝缘降低的判断处理方法.铁芯夹件;绝缘;受潮从广义上讲,铁芯夹件绝缘降低包括绝缘电阻为0Ω(即金属性短路)的情况,此种情况容易判别,但铁芯夹件的绝缘降低分析、判断和处理在实际工作中还需要进一步地总结归纳,这对防止出现铁芯夹件多点接地和变压器绝缘下降

    湖州师范学院学报 2014年10期2014-06-27

  • 变压器油中乙炔快速增长的故障分析及处理
    发现变压器拉板与夹件间铜螺栓确实有多条局部有变色痕迹,更换所有铜螺栓后,变压器试验一切正常,变压器安全投入运行。1 概况某电厂主变压器运行过程中总烃(含乙炔)增长较快,根据油中色谱数据分析,判断变压器内存在过点。2011年 10月对该主变进行排油内检,将低压侧拉板与夹件间连接螺栓进行更换,投运正常运行两个月后,经过较大运行方式的改变,内部又出现过热现象,总烃达 145PPm左右,伴随微量乙炔,且产气特点存在间歇现象。为了确保迎峰渡夏,经研究决定现场吊罩检查

    电气技术 2014年5期2014-04-27

  • 500 kV电抗器乙炔超标原因分析
    是电抗器铁心上轭夹件连接线断开,断开部位产生较高的电位差形成拉弧,使乙炔、总烃升高。500 kV电抗器;乙炔超标;铁心上轭夹件连接线500 kV并联电抗器是超高压、长距离输电系统中的关键设备,对整个系统的安全稳定运行起关键性的作用。该设备安装投运以来,已发生多起事故,且故障率远远高于相同电压等级的变压器和互感器[1-2]。油色谱分析技术是诊断充油电力设备内部故障的技术,具有诊断及时、准确的特点[3-5]。跟踪1台500 kV电抗器在油化试验中发现乙炔、总烃

    东北电力技术 2014年1期2014-04-23

  • 一起变压器夹件多点接地故障的原因及处理
    例行试验时,发现夹件对地绝缘为0 MΩ,其他试验项目均合格,说明夹件存在多点接地故障。1 现场测试1.1 摸底试验情况高压试验班在9月12日对B相主变压器进行摸底试验,测量数据如表1所示。表1 9月12日主变压器摸底试验数据随后,对变压器放油处理B铁心接地套管漏油缺陷,于9月17日缺陷处理完成,重新注油,并进行热油循环。1.2 例行试验情况高压试验班在2010年9月17日对B相主变压器进行例行试验,测量数据如表2~表6所示。表2 套管绝缘试验表3 主体绝缘

    四川电力技术 2014年6期2014-03-20

  • 变压器器身装配后绝缘电阻不合格的分析研究
    铁心钢夹板与上夹件之间存在放电现象变压器器身装配后,铁心钢夹板与上夹件之间应是完全接触,绝缘电阻为零。和谐型交流机车用TBQ35型牵引变压器在器身装配后测量绝缘电阻时,常见的为铁心钢夹板与上夹件之间有放电现象。经过对放电原理的分析研究,导致其放电的原因为:(1)铁心钢夹板与上夹件之间为点接触,并非完全的面接触;(2)铁心钢夹板与上夹件之间未接触,存在较小的缝隙。1.2 铁心钢夹板与下夹件之间绝缘电阻偏低的现象牵引变压器的铁心是用Araldite 2014

    装备制造技术 2014年4期2014-01-28

  • 变压器铁芯多点接地故障原因分析及对策措施
    停电检查,铁芯对夹件间的绝缘电阻为零(解开铁芯正常接地)。还有某2×600MW电厂在2011年7月机组小修试验过程中,检测到1号主变铁芯夹件对地绝缘电阻值大幅降低,用1000V绝缘表检测为0,用万用表检测为47kΩ,同时检查铁芯对地、铁芯对夹件间的绝缘电阻正常。经多方查找分析,排除了检测表计及变压器外部接地原因,确定主变内部铁芯夹件存在多点接地现象。2 变压器正常运行时铁芯接地的原因铁芯当有2个以上单点接地发生时叫多点接地,正常变压器出厂和运行是单点接地(

    中国信息化·学术版 2013年7期2013-09-03

  • 变压器铁芯多点接地故障的检测与处理
    除。第三,铁饼下夹件垫脚与铁轭间的绝缘板磨损脱落造成与硅钢片相碰。2 铁芯接地故障的检测方法2.1 运行中的检测方法运行中,通过使用钳形电流表测量铁芯外接地线中的电流,来判断铁芯是否存在多点接地故障。该电流一般不大于300mA,如果电流达到安培级则可判断铁芯存在多点接地故障。2.2 停电后的检测方法停电后未吊罩时,可以通过使用兆欧表测量铁芯和夹件等引出的应一点接地的绝缘电阻,来判断是否存在多点接地故障。2.3 吊罩后的检查方法第一,检查压钉是否松动,压钉端

    科学之友 2013年8期2013-08-15

  • 220kV变压器夹件多点接地故障的分析与处理
    器运行时,铁心、夹件等构件对地会产生悬浮电位,大到一定程度时会出现其对绕组或地放电。因此,变压器铁心、夹件必须进行有效接地。同时应避免多点接地,否则接地点之间可能形成闭合回路,产生环流,造成变压器油分解,加速老化,严重时会导致局部烧毁,造成设备损毁。本文将结合一起对220kV变压器夹件多点接地故障的处理为例,对变压器夹件多点接地故障进行了分析判断,对处理方法做出了简单介绍。2 故障现象及临时处理SFSZ9-180000/220型号的变压器是变压器厂生产的2

    电气传动自动化 2013年1期2013-06-20